总负荷是多少
atianxiangb
2008年01月28日 13:29:23
只看楼主

单相负荷分别为75KW,65KW,65KW,总负荷是75+65+65吗?总开关是否可用三相的?若是可以,是否以总负荷75KW选择总线开关?

单相负荷分别为75KW,65KW,65KW,总负荷是75+65+65吗?总开关是否可用三相的?若是可以,是否以总负荷75KW选择总线开关?
免费打赏
zyygxf
2008年01月28日 21:52:28
2楼
哪有如此大的单相负荷?若确实有,单相负荷的电压是220V时,总负荷为3X75KW,若为380V时,则分别算出A,B,C各相负荷,然后才能算出总负荷。
回复
atianxiangb
2008年02月03日 10:04:47
3楼
总开关是否可用三相的?若是可以,是否以总负荷75KW选择总线开关?
回复
nokia3310
2008年02月03日 16:17:38
4楼
2楼的已经说过了,总负荷按3x75kW考虑。设计手册上有计算方法的:只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。

如果是小功率且不重要的设备的话,我认为三相开关没什么问题。但是这么大的功率,并且三相电流值相差也很大,考虑到保护匹配的问题,最好用三个开关带。

顺便再罗嗦一句:lz看清楚设备条件了没有,75kW的单相负荷,真没听说过啊。翻了一下断路器样本,也没见到这么大的单相开关呢···
回复
love_redstar
2008年02月05日 00:32:36
5楼
单相负荷超过30A须 三相配电.规范上有规定的

没见到过那大电流的单相设备
回复

相关推荐

APP内打开