先说下我是学水的,在单位难为其难的做暖通.先求教各位专家:一个地下车库4W平方,10个放火分区,20个放烟分区.都不超4000和2000.先我先把一个放火分区的2个防烟分区做成一个排烟系统,那么排风井的面积是一个乘2呢还是按一个计算.

先说下我是学水的,在单位难为其难的做暖通.先求教各位专家:一个地下车库4W平方,10个放火分区,20个放烟分区.都不超4000和2000.先我先把一个放火分区的2个防烟分区做成一个排烟系统,那么排风井的面积是一个乘2呢还是按一个计算.
免费打赏
toplhc
2008年01月28日 17:00:01
2楼
按两个算

如果建筑条件允许,最好两个防烟分区各设系统
回复
ping851116
2008年02月18日 12:16:51
3楼
我是做通风的,请大家多多支持我一下啊!
回复
xcool526
2008年02月18日 19:54:17
4楼
真是好东西.www.ntxsjd.cn
回复
nitecat
2008年02月20日 22:37:10
5楼
很不妥当。

最好还是一个防烟分区使用一个系统。井道可以共用。但是排烟兼平时排风系统最好不要共用。

如果超过2000太多,实际上是无法实现的。风管太大了。

如果地下室面积在4w平方米左右,那20个以上的排烟或者排风系统是少不了的。

这个省不得。