各位,帮我看看这样的二楼,容易反水吗
ydz6046
ydz6046 Lv.2
2018年07月10日 11:32:48
只看楼主

各位,小弟我不小心买了二楼,总层数是33层,每户两个厕所,还没交楼,不过小弟去施工现场看了,横管跟立管都是D110的,这样二楼容易反水吗。 这几张照片是我在架空层拍的,架空层高六米。红色那条线是我家的马桶水排水管,蓝色那条线,是3到33层的马桶水排水管,然后两条管在架空层的横管汇流到一起。

排水1.jpg排水2.jpg排水3.jpg

2018年07月13日 15:34:01
2楼

有没有热心人士解答下。老实说,100多万的房子,买了二楼,回家才知道二楼是反水层,所以多少有点担心~

與賢為友

看你拍的这个,你家这个排水管是不符合规范防反水要求的

回复
青春37度
2018年09月29日 16:29:50
3楼
红色箭头指示的管道接入主排水横管的距离不够,容易造成二层排水不畅。
回复
sailorcwx
2018年09月29日 20:41:51
4楼
正压喷溅。同时堵塞的时候会倒灌
回复
lxg.0824
2018年10月07日 08:47:10
5楼
你家马桶排水管接入汇合管位置最好距上部污水立管3米以上,不得小于1.5米。
回复
adam90
2018年10月07日 11:00:05
6楼

楼上正确,马桶排水管接入汇合管位置最好距上部污水立管3米以上,不得小于1.5米。

这个安装不符合规范要求,肯定是施工单位瞎弄的。你可以找开发商投诉,要求改正。

最好的办法是,你家排水直接接在转弯后的立管上,最好能在横管以下500mm接入立管。

回复
cof1630138557275
2021年08月28日 16:16:22
7楼
你家估计是单独排水管
回复

相关推荐

APP内打开