软启动电流过大
逍遥秀才
2018年07月07日 23:17:38
只看楼主

请教各位大侠:现有两台160KW电动机选择启动方式为软启动(元件选用正泰NJR2-160D),用1台800KVA的箱变(调试时其他负荷为投入运行)铺设2条铝芯电缆供给电动机,电机所带负荷为破碎机(水泥搅拌站的制砂机),两台电机所带的制砂机为同一轴,咨询制砂机厂家两台的电机启动顺序为当一台电机启动后第二台电机在启动,在现场调试中电动机时起动不了,软启动启动时启动电流达到1400多A,启动时间为16秒,设置的限流启动方式,在软启动进入旁路运行时电流还有1100多A,旁路运行大约为3秒后软启动保护跳闸,启动过程中电压由原来的400V降至320V,电流一直降不下,请问是什么原因。已经和正泰的售后服务咨询了,软启动的选择大小的问题做出的判断只要进入旁路运行,就和软启动的大小关系不大。也尝试了把1台电机先启动6秒后停止这台电机,然后启动第二台电机,这样做是减小电动机的启动转矩电流,任然启动不了。咨询电机厂家给出的意见是还增加185的铝芯进线电缆。软启动的启动电流是额定电流的几倍。急!急!急!

2018年07月07日 23:18:39
2楼
铺设的2条铝芯电缆为185的
回复
逍遥秀才
2018年07月07日 23:21:58
3楼
问题补充:我也采取了另外的一种方式,是将电动机所带的皮带拆掉,让电动机空转,这时电动机是能启动的,但是启动电流任然是1400多A,但是进入旁路后电流为80A

chinscg:启动电流大正常。。切旁路后电流还大那就是跟电机负载有关了。一般软启动启动电流都在电机额定电流4倍左右的。

回复
逍遥秀才
2018年07月11日 23:11:09
4楼
自己顶
回复
清风入梦8
2018年10月24日 09:44:40
5楼
实话说,碰到很多种软启动器启动电流过大,但是启动转矩又很小,100kW以上的风机启动电流都有1000A以上,如果有负载真的是无法直视!不知道为什么还那么多人坚持软启动,建议选择变频或者自耦降压启动!!!
回复

相关推荐

APP内打开