请问各位高人,工作中有在冬季使用冷却塔的,有关冷却塔防冻和阻止填料结冰的相关经验可以介绍一下吗?谢谢!!
请问各位高人,工作中有在冬季使用冷却塔的,有关冷却塔防冻和阻止填料结冰的相关经验可以介绍一下吗?
谢谢!!
2楼
北方空压机还使用冷却塔,24小时运行,填料结冰未看到,估计白天开晚上停会出现吧?
如果通风口挂蜡(结冰)那么让电机反转一会就好了。
回复
3楼
加防冻液。
回复
4楼
我现在用的是冷却水通过板换为冷冻水降温,为计算机房降温,需要24小时运行。
电机反转,是否会造成飞水量增加,造成周围地面冻结,对维修和日常巡视造成困难。
我们现在用的是水中添加防冻液的方法,价格偏高,无法回收,而且还是有填料结冰的现象。
是否还有其它有效的方法呀?
谢谢!
回复
5楼
2种方式可以解决:1、加防冻液(乙二醇)2、加装电加热器
回复