奇怪:接触氧化池没有气泡?
zzroo
zzroo Lv.2
2008年01月26日 22:51:09
来自于水处理
只看楼主

情况说明:一工业污水处理,接触氧化池采用罗茨鼓风机、曝气软管曝气,运行一年多正常。前段时间停了几天,后面曝气池不见有气泡了,风机压力正常。是风机的问题还是管路的问题(风管、曝气软管堵塞)??

情况说明:一工业污水处理,接触氧化池采用罗茨鼓风机、曝气软管曝气,运行一年多正常。前段时间停了几天,后面曝气池不见有气泡了,风机压力正常。
是风机的问题还是管路的问题(风管、曝气软管堵塞)??
免费打赏
wpw226
2008年01月28日 09:19:10
2楼
检查管路是否有泄露
回复
feishuizhan
2008年01月28日 13:29:26
3楼
管线、阀门没搞对吧
回复
yql3i
2008年01月28日 16:01:44
4楼
感觉是哪里漏了。但压力和以前一样又不对啊
回复
hzc0725
2008年01月29日 08:58:30
5楼
什么填料的?听你的意思以前是24小时开的,会不会是填料堵塞的原因?再者就是就是因为停止曝气导致软管堵塞了!
回复
zzroo
2008年01月29日 12:34:13
6楼


风机房就在曝气池旁边,管路很短,没有见着有露气的地方。
回复
zzroo
2008年01月29日 12:36:55
7楼

已经运行一年多了的,以前一直正常。风机出口就一个安全泄压阀,一个止回阀,这个不会出什么错的。
回复
zzroo
2008年01月29日 12:45:58
8楼




很迷惑啊,压力不够吧,关小阀门,很快超压,安全阀开启;曝气软管堵了吧,也不太可能,压力正常;软性填料不会造成这种情况的;现在最大可能是风机出问题,但是也想不出会是什么问题。。。。。。
回复
cainiao32
2008年01月29日 17:42:55
9楼
应该是风机内破损漏气吧。
回复