我选用28米的扬程的广一泵会太小吗?
czplfe
czplfe Lv.3
2008年01月26日 15:21:20
来自于热泵工程
只看楼主

各位大侠,我设计一个酒店,5层楼,水泵放在天面供冷却水,是水环热泵系统。楼层总高20米,最不利的环路大概230米,我选用28米的扬程的广一泵会太小吗?

各位大侠,我设计一个酒店,5层楼,水泵放在天面供冷却水,是水环热泵系统。楼层总高20米,最不利的环路大概230米,我选用28米的扬程的广一泵会太小吗?
desheng001
2008年03月14日 09:05:56
2楼
有一点小了,一般设计扬程应该在32米最小