做测试时,发现微机保护的跳闸方式不一样,如果速断电流一直加着,有的保护跳闸触点一直动作着.有的保护是瞬动一下,隔个几秒又会瞬动一下.到底哪种是合理的?有什么相关标准吗?
做测试时,发现微机保护的跳闸方式不一样,如果速断电流一直加着,有的保护跳闸触点一直动作着.有的保护是瞬动一下,隔个几秒又会瞬动一下.到底哪种是合理的?有什么相关标准吗?
2楼
这与厂家设计有关,从实际运行来说是一样的,但你做试验违反了实际逻辑,跳闸出口以后,故障电流就应该没有了。如果跳闸以后还有故障电流,那就是断路器拒动,需要远后备动作了。
回复
3楼
一个是自保持的方式,一个是脉冲方式。不好说那种方式多,要看用在什么地方的。
回复
4楼
保护中有关于出口是否保持的设置,也就是当你设置出口保持时,当故障消失后你要手动复位出口,否则出口一直处于闭合状态。对于不保持的出口,故障消失后出口自动复位,如果此时再来故障则保护继续可以出口跳闸
回复
5楼
完整的跳闸回路都有自保持继电器,跳闸出口闭合一下自保持继电器就会保持跳闸回路,直到开关断开由开关辅助接点断开跳闸回路,或者开关跳不开由机卡保护断开跳闸回路。
所以两种方式都差不多。
回复