请问一下电动机多大功率开始必须采用软启动
kuangcy.ok
kuangcy.ok Lv.2
2008年01月26日 09:36:46
只看楼主

各位高手请问一下电动机多大功率开始软启动,这方面有没有国家标准呀

各位高手请问一下电动机多大功率开始软启动,这方面有没有国家标准呀
免费打赏
you_760
2008年01月28日 20:05:49
2楼
在我们公司的众多设备上,15KW以下电机基本上都没有用软启动,但如果电机在工作中需要频繁启动,那还是用软启动器对设备的保护好一些。
你可以去穆勒和西门子的网站上找一下他们的软启动器样本,穆勒的是英文的,西门子的是中文的。
回复
iooooooi
2008年01月29日 17:34:50
3楼
一般22KW/37KW用Y△转换,37KW以上则用软启(软启动器或变频器).
回复
kuangcy.ok
2008年01月30日 19:17:11
4楼
谢谢!各位热心的回复,国家标准有没有这方面的规定呀
回复
yangguangj
2008年02月01日 14:27:06
5楼
电机多大功率开始必须采用软启动,这个问题主要视为电机供电的变压器容量所定,避免电机启动造成压降过大,影响正在工作的其它设备。
一般情况下,电机小于7.5KW可以直接启动,电机大于22KW需降压启动(包括软启动、变频器、星三角启动、自耦变压器启动)、频敏变阻器启动等,7.5-22KW之间需要公式计算确定。
回复
schejun
2008年02月15日 13:42:34
6楼
学习了!谢谢!!
回复
liqing126
2008年03月28日 21:02:36
7楼
电机多大功率开始必须采用软启动,这个问题主要视为电机供电的变压器容量所定,避免电机启动造成压降过大,影响正在工作的其它设备。
我们75KW用星三角启动或自耦变压器启动,软启动价格高,启动一般不用变频器,绕线电机用频敏变阻器启动