各位高手请问一下电动机多大功率开始软启动,这方面有没有国家标准呀
各位高手请问一下电动机多大功率开始软启动,这方面有没有国家标准呀
2楼
在我们公司的众多设备上,15KW以下电机基本上都没有用软启动,但如果电机在工作中需要频繁启动,那还是用软启动器对设备的保护好一些。
你可以去穆勒和西门子的网站上找一下他们的软启动器样本,穆勒的是英文的,西门子的是中文的。
回复
3楼
一般22KW/37KW用Y△转换,37KW以上则用软启(软启动器或变频器).
回复
4楼
谢谢!各位热心的回复,国家标准有没有这方面的规定呀
回复
5楼
电机多大功率开始必须采用软启动,这个问题主要视为电机供电的变压器容量所定,避免电机启动造成压降过大,影响正在工作的其它设备。
一般情况下,电机小于7.5KW可以直接启动,电机大于22KW需降压启动(包括软启动、变频器、星三角启动、自耦变压器启动)、频敏变阻器启动等,7.5-22KW之间需要公式计算确定。
回复
6楼
学习了!谢谢!!
回复
7楼
电机多大功率开始必须采用软启动,这个问题主要视为电机供电的变压器容量所定,避免电机启动造成压降过大,影响正在工作的其它设备。
我们75KW用星三角启动或自耦变压器启动,软启动价格高,启动一般不用变频器,绕线电机用频敏变阻器启动
回复