本机为50P汉中螺杆机,打速冻库,库容积60立方,配TEX12,7号芯,制冷量94KW,现开机15度时高压1.02MP、低压0.25,库温0度时高压不变,低压0.22,降温速度非常慢,风机上没有明显挂霜,膨胀阀调大,低压不会上去,库温-6度回气管没有挂霜。求大师指点!谢谢!
本机为50P汉中螺杆机,打速冻库,库容积60立方,配TEX12,7号芯,制冷量94KW,现开机15度时高压1.02MP、低压0.25,库温0度时高压不变,低压0.22,降温速度非常慢,风机上没有明显挂霜,膨胀阀调大,低压不会上去,库温-6度回气管没有挂霜。求大师指点!谢谢!
制冷剂是什么22吗 高压这么低室外温度多少度啊,假如制冷剂是22,库内温度0度时低压0.22是蒸发温度-12.7度,看这个蒸发温度还是看不出来什么问题
辉洋制冷:制冷剂是R22,室外温度36左右,开机低压太低但降温了低压也没底下来,我怀疑膨胀阀不自动调节,但就算膨胀阀不调节,按道理在高温时应该还是速度很快才对。所以现在无从下手了。