结构设计-短肢剪力墙结构?
liuhongwu2005
2008年01月25日 10:35:50
只看楼主

在剪力墙结构的设计中,常常有的墙肢截面高度与厚度之比不大于8.然而,像这种结构在pkpm计算中定义结构类型时:是定义剪力墙还是短肢剪力墙结构有没有一个明确的概念定义?<<高规>>第7.1.2条及其条文说明我看有点不明不白!!请教高手们支支招?明确一下概念?还有pkpm中短肢墙结构不知道其内核是如何是如何划分的?

在剪力墙结构的设计中,常常有的墙肢截面高度与厚度之比不大于8.
然而,像这种结构在pkpm计算中定义结构类型时:是定义剪力墙还是短肢剪力墙结构有没有一个明确的概念定义?
<<高规>>第7.1.2条及其条文说明我看有点不明不白!!
请教高手们支支招?明确一下概念?
还有pkpm中短肢墙结构不知道其内核是如何是如何划分的?
fanbaozhou163
2008年01月25日 15:21:41
2楼
pkpml里定义为短肢剪力墙结构,pkpm给出短肢墙占的倾覆弯距比,短肢剪力墙结构中普通墙在底部(个人认为可以界定在约束边缘构件高度)的倾覆弯距比应大于50%(刚满足为好),个人认为普通墙在底部的倾覆弯距比大于80%应按普通墙设计(这种情况应定义为普通剪力墙结构)
回复
sgs3
2008年01月25日 19:28:50
3楼
大家共同学习共同进步!感谢奉献者!在这片天地里我收获了很多!每天不管走到哪,总要从这里路过,因为在这里带给了我很多,衷心的希望论坛越办越好!
回复
xjgqs
2008年02月02日 17:44:28
4楼
同意二楼的观点,普通墙在底部的倾覆弯距比大于80%应按普通墙设计,其中的短肢剪力墙配筋应该按照规范规定的1.2%,1.0%配筋,不知道理解是否正确?
回复
soutayoo
2008年02月02日 20:00:55
5楼
楼主朋友应该明确一个概念:有短肢剪力墙的剪力墙结构不一定是短肢剪力墙结构。
有这样一段话:
一般情况下,由短肢剪力墙所承担的第一振型底部地震倾覆力矩不小于结构总底部地震倾覆力矩的50%(也有说达到40%~50%)时,才判断为短肢剪力墙结构,如果结构中仅有少量的短肢剪力墙,则不应判断为短肢剪力墙结构
回复
soutayoo
2008年02月02日 20:08:59
6楼


《高规》"7.1.2 高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并应符合下列规定:
....
6 抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%;
...."
个人理解为在满足结构为短肢剪力墙结构时,才应按1.2%,1.0%配筋吧。

回复
xjgqs
2008年02月03日 09:39:37
7楼

五楼的朋友是不是看错了??规范7.1.2.2说的是筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。
回复
soutayoo
2008年02月04日 22:34:37
8楼

“由短肢剪力墙所承担的第一振型底部地震倾覆力不小于结构总底部地震倾覆力矩的50%时,才判断为短肢剪力墙结构,如果结构中仅有少量的短肢剪力墙,则不应判断为短肢剪力墙结构。“
这句话,我是从唐兴荣老师的《高层建筑结构设计》第205问中看到的,至于说“也有说达到40%~50%”是根据中元国际工程设计研究院教授级高工张维斌老师所写的《多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例》一书P.127所得。

结合规范所说,个人感觉“40%~50%”的说法比较可信。
回复
qxs
2008年02月11日 09:09:07
9楼
一般情况下,由短肢剪力墙所承担的第一振型底部地震倾覆力矩不小于结构总底部地震倾覆力矩的50%(也有说达到40%~50%)时,才判断为短肢剪力墙结构,如果结构中仅有少量的短肢剪力墙,则不应判断为短肢剪力墙结构
回复
snmqjyg
2008年02月13日 11:13:05
10楼
是电气计算软件很全面的资料,确实是好东西!只可惜是限时板的。但是还是要感谢楼主!
是电气计算软件很全面的资料,确实是好东西!只可惜是限时板的。但是还是要感谢楼主!
回复
sxcz
2008年02月15日 09:25:31
11楼
二楼的观点对,设计时尽量减少短肢剪力墙的比例。
回复

相关推荐

APP内打开