请教一个关于两只电流互感器二次侧并联问题
yjtgs
yjtgs Lv.3
2018年06月08日 22:57:05
只看楼主

现有一段低压配电线路,两路变压器切换供电(一用一备),两台变压器与配电线路连接分别在一头一尾,每台变压器进线柜下端接一只电流互感器为补偿柜控制器提供电流采样。请问可以将这两只电流互感器二次并联后接控制器吗?设备正常运行时始终只有一只互感器有电流输出,那么两只互感器二次并联后对控制器电流采样有影响吗,还存才哪些问题?

现有一段低压配电线路,两路变压器切换供电(一用一备),两台变压器与配电线路连接分别在一头一尾,每台变压器进线柜下端接一只电流互感器为补偿柜控制器提供电流采样。请问可以将这两只电流互感器二次并联后接控制器吗?设备正常运行时始终只有一只互感器有电流输出,那么两只互感器二次并联后对控制器电流采样有影响吗,还存才哪些问题?
免费打赏
成长1998
2018年06月20日 12:39:54
2楼
同问,,,,顶起来,,,,,,,,,
回复
风平浪静02
2019年10月02日 10:56:04
3楼

不可以。即使两台变压器并联运行,两台变压器输送的功率,功率因数都不同,无法作为补偿依据的。电流互感器并联运行二次参数完全变化。如果一台互感器不运行,那么二次回路阻抗相当大了,几乎会没有电流。