铜铝复合暖气片温度测量点与测量方法
xianxianx
xianxianx Lv.2
2018年06月07日 16:43:49
来自于采暖供热
只看楼主

??新房第一次使用铜铝复合暖气片采暖,一般都不会达到供暖温度的,所以得需要业主自己进行测试的,那么铜铝复合暖气片该如何测试啦?暖气散热片十大品牌 ??一、铜铝复合暖气片测量点的确定 ??房间使用面积不大于16m2时,铜铝复合暖气片温度测量点应选择距离外墙内表面不小于(1.5±0.05)m,距离内墙表面不小于(1.0±0.05)m,距地面正上方(1.4±0.05)m范围内的位置作为测量点。房间使用面积大于16m2时,应进行多点温度测量,金旗舰了解到测量点的选择应按5.1.1.1所确定范围内均匀选取5点进行测量。如被测房间使用面积过小,铜铝复合暖气片测量点位置无法处于5.1.1.1所确定范围内时,选取房间的几何中心为测量点。

??新房第一次使用铜铝复合暖气片采暖,一般都不会达到供暖温度的,所以得需要业主自己进行测试的,那么铜铝复合暖气片该如何测试啦?暖气散热片十大品牌

??一、铜铝复合暖气片测量点的确定

??房间使用面积不大于16m2时,铜铝复合暖气片温度测量点应选择距离外墙内表面不小于(1.5±0.05)m,距离内墙表面不小于(1.0±0.05)m,距地面正上方(1.4±0.05)m范围内的位置作为测量点。房间使用面积大于16m2时,应进行多点温度测量,金旗舰了解到测量点的选择应按5.1.1.1所确定范围内均匀选取5点进行测量。如被测房间使用面积过小,铜铝复合暖气片测量点位置无法处于5.1.1.1所确定范围内时,选取房间的几何中心为测量点。

??二、铜铝复合暖气片温度测量

??1.单点铜铝复合暖气片测量

??用专用支架将温度测量器具放置在5.1.1.1确定的测量点上,使温度测量器具处于正常工作状态,仪表显示值在10min内变化不大于0.2℃时开始读数,每分钟读数一次,共计3次。测量结果按公式(1)和公式(2)计算。

??2.多点铜铝复合暖气片测量

??用专用支架将温度测量器具放置在5.1.1.2确定的5个测量点上,使温度测量器具处于正常工作状态,仪表显示值在10min内变化不超过0.2℃时开始读数,每分钟内5个测量点依次读数一次,共计3次。测量结果按公式(3)、公式(4)和公式(5)计算。

??3.日常铜铝复合暖气片室温监测

??日常铜铝复合暖气片室温监测时宜选用符合表1技术要求的温度测量仪器。铜铝复合暖气片测量点应设于室内活动区域,且距楼层地面高度700mm~1800mm范围内的位置。铜铝复合暖气片温度测量器具显示值在10min内变化不大于0.2℃时开始读数,每分钟读数一次,共计3次。铜铝暖气片和钢制暖气片

新房第一使用铜铝复合暖气片难免不能达到供暖温度标准,不是铜铝复合暖气片的原因,而是集中供暖系统的原因。