蒸汽--水换热 之 生活热水
bjxiaofeixia
2008年01月24日 15:26:07
来自于采暖供热
只看楼主

螺旋缠绕换热器在凯迪克大酒店生活热水系统中的应用摘要:螺旋缠绕式换热器应用于生活热水系统对项目产生的节能效果显著,对这一应用实例加以分析说明,得到节约能源的途径。关键词:换热器 生活热水 凯迪克大酒店 螺旋缠绕 节能 目前,应用于生活热水汽水换热器的传热系数一般在2000~5000w/㎡•℃以板式换热器最为常见。笔者用常见的各种换热器与螺旋缠绕换热器的传热性能加以比对,并参照工程实例,通过换热器应用于生活热水系统中,展示出用来节约能源,提高效率的一种新方法。

螺旋缠绕换热器在凯迪克大酒店生活热水系统中的应用
摘要:螺旋缠绕式换热器应用于生活热水系统对项目产生的节能效果显著,对这一应用实例加以分析说明,得到节约能源的途径。
关键词:换热器 生活热水 凯迪克大酒店 螺旋缠绕 节能
目前,应用于生活热水汽水换热器的传热系数一般在2000~5000w/㎡•℃以板式换热器最为常见。笔者用常见的各种换热器与螺旋缠绕换热器的传热性能加以比对,并参照工程实例,通过换热器应用于生活热水系统中,展示出用来节约能源,提高效率的一种新方法。
长期以来,壳管式换热器被广泛应用于生活热水的系统当中,但因其体积庞大,换热不充分,冷凝水排放温度较高等原因,近几年生活热水系统当中多数采用板式换热器成为其替代产品。但是板式换热器应用于生活热水系统依然存在的蒸汽温度、压力不能过高,使用寿命短,维护存在一定局限性,和其对水质要求的缺点。而螺旋缠绕换热器由于具有较高的传热系数、能承受较高的蒸汽压力,以及蒸汽换热长度较长,在生活热水换热应用上具备极大的优势。

1201159577758.jpg

免费打赏
bjxiaofeixia
2008年01月24日 16:06:19
2楼
基本原理
如右图所示,由于该换热器内管采用高效的内外双螺纹缠绕结构特性,应用于生活热水系统中,使蒸汽在内管螺纹管壁得到充分的凝结,强化传热的效果尤为显著。壳程和管程采用错流方式传热,端口温差小,其快速温升和初始加温都能达到很短的时间,适宜于生活热水系统加温杀菌和变流量传热的流动状态。全焊式结构使得其耐温和耐压能满足生活热水系统高温换热,无须再加装减温减压装置。由于传热的冷媒为生活热水,其蒸汽端出口一般在60℃以下,工况条件合适时,蒸汽端出口可不设置疏水阀。
回复
bjxiaofeixia
2008年01月24日 16:14:59
3楼
工程实例
凯迪克大酒店是于1995年开业的一家拥有367间客房三星级酒店,座落在环境幽雅、商贸云集的亚运村。原系统使用容积式换热器,占地面积约80㎡,2006年改造为进口高效螺旋螺纹换热器后不仅传热效果和能源使用效率得到大幅度的改善,且该换热器体积只是原换热器体积的1/10左右,机房设计精巧,节省了宝贵的机房空间。
下面是该项目采用三组换热器的情况介绍:
1、高区:0.6MPa饱和蒸汽,60/4度,9.8t/h,换热面积4㎡,安装尺寸(高×宽)1510mm×204mm,2台
2、中区:0.6Mpa饱和蒸汽,60/4度,16.8t/h,换热面积5.9㎡,安装尺寸(高×宽)1492mm×206mm,2台
3、低区:0.6Mpa饱和蒸汽,60/4度,10.8t/h,换热面积4㎡,安装尺寸(高×宽)1510mm×204mm,2台

回复
bjxiaofeixia
2008年01月24日 16:15:32
4楼
工程实例
2008年01月24日 16:23:56
5楼
凯迪克大酒店更换换热器后,根据根据大量此类换热器工程经验,该换热器为一般国产换热器蒸汽耗量的90%,即节能10%左右。以凯迪克大酒店实际运行的换热工况为例,我们特计算如下:
生活热水换热机组:一般国产换热器耗汽量约为0.85t/(t•生活热水),以凯迪克大酒店每天用水量平均60t计算耗蒸汽0.85×60=51t/(t•天•生活热水),该换热器耗汽量约为0.76t/(t•生活热水),比国产换热器节约10%,以凯迪克大酒店每天用水量平均60t计算耗蒸汽0.76×60=45.6t/(t•天•生活热水),共节约蒸汽5.4t/天。按照每天24h运行,每年365天计算,则一年约节省蒸汽:5.4t/天×365=1971t。所以按照现行蒸汽价格200元/t计,则设备运行一年约节约资金200元/t×197该种换热器与其它换热器的性价比
为了适应现在汽水高温换热系统中的非对称流工况,这种新型耐高温、高压的螺旋螺纹管换热器采用先进的生产工艺,利用反向缠绕的螺旋螺纹管,增强了流体的湍流效果,其换热系数可达14000w/㎡•℃,并能承受400℃的高温蒸汽。(以下是根据0.6MPa的饱和蒸汽,提供4万平方米的居民采暖来进行比对的)

种类
比较项目 螺旋缠绕换热器 进口拼装
板式换热器 壳管式浮动盘管换热器 备注

设备投资(万元) 6.76 5.96 5.66
使用寿命 40年 12年 20年
平均每年设备投资(万元) 0.19 1.15 0.59 每年设备费用
12年累计设备投资(万元) 2.28 13.59 6.99 为便于比较,取12年
清洗维护费用(元/年) 200 5960+400 3000 更换配件、清洗
占地面积 外形尺寸(mm) ¢273×1031 1205×500×1655 ¢700*2247
检修空间(m2) 0.4 2.0 3.24
设备材料 全不绣钢焊接 碳钢框架, 不锈钢板片 碳钢壳体,紫铜管
安装施工 人工操作
2人,1个工时 吊车操作
4人,2个工时 吊车操作
5人2个工时
设备重量(kg) 77.5 880 2900
换热系数(w/m2.k) 10024 3035 3678
设计原理 非对称流设计 对称流设计 非对称设计
耐温程度(℃) 400 150 180

1t=394200.00元。
回复
bjxiaofeixia
2008年01月24日 16:32:45
6楼
通过对凯迪克大酒带内生活热水实际运行的螺旋缠绕式换热器进行研究发现:生活热水的即热式控制系统中,螺旋缠绕式换热器因其传热系数高、占地面积小、更加适宜高温高压系统等特点,比较容积式换热器的使用运行节约了大量的蒸汽能源。

作者:北京开源铭典技术有限公司 詹绍光 郝颖 联系电话:010-65802758(9)
参考文献:
<1>《换热器设计手册》钱颂文.化学工业出版社2003.10
<2>《板式换热器及换热装置》程宝华 李先瑞.中国建筑工业出版社2005.9
回复
xg0147
2010年09月24日 16:54:52
7楼
详细


:victory:
回复
lwxp7976
2010年09月25日 16:07:59
8楼
学习中!!!
回复

相关推荐

APP内打开