请高人看看400A的开关为什么不动作?
zls111-001
zls111-001 Lv.5
2008年01月24日 14:14:31
只看楼主

昨天夜里,朋友打电话问,他那里有一台配电箱总开关是400A3p的漏电断路器;分开关共3个;一个是250A的;另外2个是63A3P的;其中一个63A的不知到什么原因烧毁了;而且连配电箱(1.5mm钢板)也烧了一个大洞。总开关没有跳闸。(此配电箱已经使用了40多天).朋友问总开关该不该跳闸?为什么不跳闸? 麻烦各位高人看看指点指点!谢谢了

昨天夜里,朋友打电话问,他那里有一台配电箱总开关是400A3p的漏电断路器;分开关共3个;一个是250A的;另外2个是63A3P的;其中一个63A的不知到什么原因烧毁了;而且连配电箱(1.5mm钢板)也烧了一个大洞。总开关没有跳闸。(此配电箱已经使用了40多天).朋友问总开关该不该跳闸?为什么不跳闸?
麻烦各位高人看看指点指点!谢谢了



免费打赏
zhoushu8
2008年01月27日 12:21:02
12楼


你竟然说:"“漏电开关对相间短路(漏电)不起保护作用 ”显然是错误的"。我怎么都看不出显然在哪里??呵呵.
你还说:能够把1.5MM钢板烧穿,短路电流一定不小,这结论从何而来?我知道400元一台的小手提电焊机的工作电弧就可以轻松把1.5MM的钢板烧穿,
回复
mxrsfdq
2008年02月16日 10:08:13
13楼
不知400A断路器的上级断路器是否脱扣?
回复
成套毛毛
2008年02月20日 11:22:39
14楼
大家说的基本正确,我也遇到过,出线电缆施工时被机械搞短路了,设备烧的一塌糊涂,断路器也没条,一检查,发现该接到63A的断路器上的出线接到400A上了,呵呵
回复
ztszhou
2008年02月20日 17:28:24
15楼
电流没达到400A开关的动作值,开关的质量有问题。