请教各位大侠,一般风冷热泵模块机保持在多少台合适一些,我现在碰到一个工程,甲方已经指定好了主机的容量,不过容量偏小了,如果用上的话要11台,不知道要是11台并在一些的话,是个什么样的情况,我个人觉得可能不利于调节,而且会增加系统的不稳定性.
请教各位大侠,一般风冷热泵模块机保持在多少台合适一些,我现在碰到一个工程,甲方已经指定好了主机的容量,不过容量偏小了,如果用上的话要11台,不知道要是11台并在一些的话,是个什么样的情况,我个人觉得可能不利于调节,而且会增加系统的不稳定性.
12楼
加我QQ:328331148 ,让我们详细给你参考一下
回复
13楼
一处用量最好不要超过10台,11台有点勉强,可以再和业主够通沟通.
回复
14楼
这要看选用的那家空调品牌的设备了。比如:约克YCAE模块式空气源热泵机组,其拼接数量不能大于8个模块的组合。其它生产厂家好像还没有这种数量上的约定,但也不宜超过10台的组合。超过10台应分为两个组合为宜。
回复
15楼
支持!!!!!!!!!!!!!!!
回复
16楼
每家空调品牌的模式不一样,应尊重厂家意见.
回复
17楼
每家空调品牌的模式不一样,应尊重厂家意见.
回复
18楼
厂家一般都能做到,控制系统没问题,水路走同程,应该是可以的.
不过确实各个厂家的模式都不一样.
回复
19楼
11台风冷模块机组不算太多,应该没有什么问题,这个可以直接由厂家设计
回复
20楼
请问,空调主机能串联吗?
回复
21楼
风冷热泵模块机组,各厂家要求的一个主模块所控制的子模块数量不太一样,也就是说并联的数量会不太一样,最好根据你选的品牌问一下厂家;比如有些厂家的风冷模块,最多一台主模块主机可以并联6台子模块,也就是说最多7台主机并联,超过7台要分根据这个原则进行拆分,比如你说的11台,就要分两组,一组5台,一组6台,每一组要有一台主模块主机,然后两组在并联运行。
说串联运行的哥们,不懂别乱说,误人子弟,还居然有随声附和的,想挣积分也不能这样呀。
风冷模块主机每组安装好后,你从表面看是串联在一起的,那只是表面现象,在机组内部还是并联的,你拆开主机看一下内部接管就一清二楚了。
回复