新手学轻型门钢厂房
daiyk1999
daiyk1999 Lv.4
2008年01月22日 19:58:37
只看楼主

(用朋友的帐号发帖):小妹刚接触钢结构轻型门刚设计,只作过2个工程,在工程中遇到一些问题和不明白的地方,希望有经验的高手不吝赐教,小妹好早日入门,提高水平,谢谢哈!~Questions:1.轻型门刚设计的时候,GJ梁与柱的截面尺寸都是根据柱距、跨度、檐口高度等查图集来确定的。但是常常实际工程中的柱距、跨度、檐口高度与图集中给的标准有较大差距,截面尺寸相差较大,我就只能一点一点的调试截面尺寸,很费时间。有没有估算GJ梁柱截面尺寸的应验方法、就像框架设计时,框架梁、板大约取跨度的几分之几这样的吗?

(用朋友的帐号发帖):小妹刚接触钢结构轻型门刚设计,只作过2个工程,在工程中遇到一些问题和不明白的地方,希望有经验的高手不吝赐教,小妹好早日入门,提高水平,谢谢哈!~
Questions:
1.轻型门刚设计的时候,GJ梁与柱的截面尺寸都是根据柱距、跨度、檐口高度等查图集来确定的。但是常常实际工程中的柱距、跨度、檐口高度与图集中给的标准有较大差距,截面尺寸相差较大,我就只能一点一点的调试截面尺寸,很费时间。有没有估算GJ梁柱截面尺寸的应验方法、就像框架设计时,框架梁、板大约取跨度的几分之几这样的吗?
2.节点设计中,门式刚架斜梁与柱连接方式有很多种。施工中常用的是端板竖放,这样施工比较方便。对于受力,是不是端板斜放的方式更好一些,这样是不是梁柱的轴力是正交的?还有边跨与中跨节点板的连接方式是不是必须一样?我做的这个工程里,边跨我选的是端板竖放,中跨选的是节点板横放,我们总工非要让我改成边跨和中跨节点板的放置方式一致,说是统一。但是不管是横放还是竖放,梁与柱不都是刚接的吗?我们院前辈说,选哪种都没有关系,只是个人的理解不同而已,而且对于中跨节点板横放的形式还可以节省一组螺栓和节点板,用料比较省,对于GJ的性能也没有影响。到底那种说法更加合理,希望指教!
3.关于抗风柱,我们院的做法是抗风柱与刚架是通过弹簧板连接的,也就是不承担屋面荷载和刚架荷载,只承担墙面的荷载和稳定。但是我看别的一些院的做法是抗风柱作为边跨GJ的一部分,用来承担屋面荷载和刚架荷载,这样边跨刚架的截面尺寸可以小很多。请问那种做法在工程中是比较常用的,那种做法比较好,有什么优点?
4我这次的工程中,厂房与办公楼相连,办公楼的高度高于厂房。我们院前辈就告诉我,厂房与办公楼相连的那榀边跨GJ不用作抗风柱,也没有墙面布置。审图的时候,我们总工说需要做抗风柱,可以抵抗屋面的水平力,否则厂房的GJ与办公楼之间是没有连系的,都是相对独立的,这样厂房的水平力和风荷载很大,可能会使这榀GJ产生水平位移。但是我们前辈说他们以前做的这种有连接的工程,都不设置抗风柱,因为没有风荷载。我们总工没有作过这种厂房与其他建筑相连的工程,所以这次就没有做抗风柱。到底是否需要加抗风柱?希望作过此类的前辈给予指点!
5门刚规程中没有给出刚性系杆的最大间距。我这个项目是无吊车的厂房。图集中无吊车的厂房屋面刚性系杆仅布置在屋脊和檐口处,但是我的这个跨度为48米,比较大,若是只设在屋脊和檐口处,就只有三道,显得很柔,所以我在屋脊与檐口中间又设置了一道刚性系杆,请问是否有此必要?刚性系杆的最大间距大家在工程中都控制在多少?
以上就是小妹在实际工程中遇到的疑问,希望有经验的高手给予解答,小妹在此作揖了,先谢谢了!
免费打赏
小榕树
2008年01月23日 14:53:05
2楼
1、买本钢结构设计手册。里面有。记不住了。。。。
2、是刚接就可以。
3、无所谓,满足要求即可。习惯哪种用哪种,没有规定。
4、不用设抗风柱,得考虑雪荷载增大系数。
5、没有规定。在水平支撑之间加刚性系杆,48米跨,截面保守一些。
6、你们总工太死板了,经验也不会太多吧??????
回复

相关推荐

APP内打开