多层住宅的电梯坑是否需要排水?
yybu
yybu Lv.4
2008年01月22日 16:46:55
只看楼主

多层住宅(5~6层),电梯坑深1.6米,是否需要做排水?关键是重力排不出去。。。。。。要排只能提排,各位有什么好理由说服甲方不做吗?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-14 08:29 编辑 ]

多层住宅(5~6层),电梯坑深1.6米,是否需要做排水?
关键是重力排不出去。。。。。。要排只能提排,各位有什么好理由说服甲方不做吗?

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-14 08:29 编辑 ]
免费打赏
dannybb
2008年01月23日 10:38:43
2楼
如果是消防电梯要设集水坑,一般电梯就不需要了.
回复
小陈
2008年01月23日 12:39:08
3楼
一般电梯不需要,但地下室应设积水坑,并应预留排水泵电源!
回复
@co163
2008年01月24日 08:58:01
4楼
这个问题我的好好考虑考虑的我以前还真没箱过呢
回复
liuyuqing0909
2008年01月24日 19:48:06
5楼
多层住宅(5-6层)应该不是消防电梯,不用设集水坑.规范规定地下汽车库需有排水设施.
回复
yunhzi
2008年01月25日 09:34:52
6楼
同意2楼的 观点, 如果地下室太低的话应该在地下室设置集水坑.
回复
zihao
2008年07月16日 09:02:47
8楼
5-6层住宅一般电梯都不需要设,如果是为了提高住宅档次设了,均作客梯或货梯使用,不作消防电梯,所以不设排水泵。
回复
zihao
2008年07月16日 09:54:04
9楼
楼主:甲方还要求做呀,甲方是投资商吗,不会吧,
回复
syhwjj
2008年07月16日 17:10:28
10楼
应该做,参考“电梯图集02J404-1电梯土建技术要求 4 地坑”进行设计。
回复
zm20014386
2008年07月16日 19:55:03
11楼
消防电梯才设集水坑,一般电梯就不需要了.甲方要求做 你就设计上, 反正那也很简单.
回复
灌水玩
2008年07月17日 03:13:39
12楼
只要有坑就要排水,坑深了,就要提排,是不是消防电梯只关系到排污泵的流量和备用关系。
楼主想说服甲方不做?。。。你搞反了吧,只听说甲方想说服设计院不做,身为设计人员要考虑周全,
你设计了,甲方不做是他的事
回复

相关推荐

APP内打开