梁配筋易错问题最全总结
峰源刘工
峰源刘工 Lv.13
2018年05月10日 11:30:03
只看楼主

                    梁配筋易错问题最全总结、逐条查改 1.梁配筋是否小于计算结果。 2.梁截面标注是否与模型一致。 3.框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第11.3.6.2条框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3。

                    梁配筋易错问题最全总结、逐条查改

1.梁配筋是否小于计算结果。

2.梁截面标注是否与模型一致。

3.框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第11.3.6.2条框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3。

4. 箍筋最小直径:根据《高规》第6.3.2.5条抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。表6.3.2-2见《高规》。抗规6.3.3也有同样的规定,3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。

4. 钢筋的强度等级与satwe参数设置中的是否一致,尤其是箍筋。

5. 当梁和支座同宽时,梁每排放置的根数计算时应减去支座纵筋两侧的直径宽度。

6. 梁跨数应结合配筋结果看是否调整。

7. 对承受较大集中力的梁(如车库顶板、二次转换梁等),是否核算附加箍筋及吊筋。

7.梁箍筋加密区是否满足计算结果,尤其是在双次梁体系中。

8. 悬挑梁表达是否有误,顶筋是否放大。顶钢筋一定通长。

9.通长筋的设置是否满足抗规6.3.4:(通长筋尽量使用小直径钢筋)


1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。

2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。

10.梁四肢箍的时候钢筋根数保证大于等于四根。

11.次梁变标高位置计算假定是否与实际相符;次梁变宽度位置计算假定与实际是否相符。

12、次梁与主梁垂直搭接的时候,注意锚固长度的确定;

13、一般次梁底比主梁底要低,当次梁底低于主梁底的时候,要做吊柱。

14、梁柱偏心超过1/4时,考虑水平加腋,尤其是高层。

15、混规9.2.6:梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:

当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。




北京峰源教育现开设

砼系:装配式结构设计班、公建框架班、高层初中级实战班、高层中高级实战班(框支、大底盘多塔、连体结构、错层、筒中筒、框架核心筒等)、超限结构分析班、地基基础班、地下室设计班;

钢系:钢结构设计初中级、高级班(3d3s+sap2000+midas gen);

注考系:注册结构考试专业班与基础班;

造价系:安装工程造价班、土建造价班。

欢迎大家咨询报名。qq咨询:3537491399  

可加入QQ群558157056

课程直播听课地址: https://bjfy.ke.qq.com/#tuin=80c873f4

免费课程下载地址     http://fengyuanjy.com/news/html/?438.html


(显示链接不存在,刷新一下即可)


免费打赏
huanyu_830615
2018年05月31日 08:22:13
12楼

谢谢楼主无私分享

回复
杰构不难
2018年06月30日 11:51:40
14楼
总结的不错奥
回复
骨灰级土木
2018年07月07日 15:03:56
15楼
总结的很好
回复