各位,请问丙类厂房里面设置有属甲类工艺的房间,这厂房还可以定义为丙类吗?
guan_106
guan_106 Lv.3
2018年05月08日 23:22:38
来自于建筑规范
只看楼主

各位,请教下,请问丙类厂房里面设置有属甲类工艺的房间,这厂房还可以定义为丙类吗?有别的处理办法吗?感谢...

各位,请教下,请问丙类厂房里面设置有属甲类工艺的房间,这厂房还可以定义为丙类吗?有别的处理办法吗?感谢...
lansshyater
2018年05月10日 10:13:46
2楼

GB50016-2014的3.1.2条解释的很清楚啊,同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:

1火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;

2丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%

回复
jing1106
2018年05月15日 09:51:17
3楼

火灾危险性较大的生产部分(甲类工艺的房间)占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%就可以按照丙类。

回复
攻城师38144
2018年09月01日 11:36:30
4楼
看建筑面积是不是超过5%,超过按高的算