2楼
楼主;据我所知,用污水源热泵最关键的就是保证机组的安全.用的污水有经处理后的中水进机组的,有不处理换热后进机组的,还有不处理直接进机组的(改造了蒸发器-冬供暖,冷凝器-夏制冷).
其他方面应和正常水源热泵一样.污水源热泵没有实践,仅供参考
回复
3楼
防堵塞是关键,同时要加换热器
回复
4楼
最近两年在北京、哈尔滨、太原等地都有工程投入使用了,至少节能30%
但是使用地域受到限制,必须临近城市污水干管
关键技术是防阻塞技术。关键设备是防污染转换设备、除污设备和污水换热器等,其他技术跟地源热泵差不多,原理很简单。
回复
5楼
非常感谢各位的热心解答!
回复
6楼
太谢谢楼主了,希望楼主再接再厉
回复
7楼
我觉的主要问题是:污源的水量和水温以及过滤问题
回复
8楼
1、污水流量和水温
2、污水的处理
回复
9楼
看来有很多有实践经验的同行们,呵呵,多向你们学习,谢谢