现在收到很多设计院的一次图纸,变比及参数及其不合乎规范,也不了解互感器的生产工艺,此参数是否能够生产不来。下图为例:讨论下如果不把参数分开,这种产品如何生产
测量及计量电流这么小,不知道为什么保护会这么大电流,而且要求准确限制系数为30倍
短路电流决定保护倍数,工作电流决定测量计量,生产工艺决定保护卷变比与测量卷变比倍数。