(请教)厂房吊顶内喷头布置的疑问
pbfd3peng
pbfd3peng Lv.3
2018年05月02日 18:40:05
只看楼主

目前有一厂房,高度11.5米,做了吊顶。吊顶高度有9米的,有8米的也有3.5米。共两个问题。1、吊顶内多高区域喷淋主管分两层设置?多高区域直接支管上下布置喷头?2、吊顶高度9米的空间喷头的喷水强度根据最新规范取15L/min.m2,喷头的参数K=115,那吊顶内的喷头有没有喷水强度及其它要求?希望各位前辈们前来答疑解惑。

lichangan1000
2018年05月03日 14:10:26
2楼

1.吊顶内是否设喷头,见规范7.1.11有明确规定。

2.吊顶内空间高(11.5-3.8=8m)就不适合共用水平管。而是分设水平管,不然不经济。这个可以计算材料用量来判别。

3.吊顶高度大于8m。看规范5.0.2表喷水强度按功能不一样分为15和20两个强度,同时作用面积160,喷头间距也有。

3.吊顶内的喷水强度,一般按中危险2级足够(可燃物有限:空调保温、可燃电缆)而规范没规定。

pbfd3peng

谢谢。若吊顶上下喷头管道分开设置。那报警阀800个喷头如何计算,是按照两层叠加设置还是按照多的一层设置。规范上6.2.3是配水支管同时保护上下的,按照一侧多的来计算。若分开设置就不是配水支管而是主管后就得分开设置。而条纹解释又是吊顶上下不能同时着火。有点纠结此条。

回复
leahting
2018年05月03日 16:23:50
3楼

我觉得一楼说的很对,首先应该确定吊顶内是否有可燃物?吊顶内的保温材料电缆保护层是否用的阻燃难燃的材料?

然后明确吊顶类型是否是通透吊顶?问题1:没有明确要求,主要看是否容易安装和哪个比较经济;比如支管上下布置时支管过长管道支架无法安装,比如专业间管线很多且同一平面铺的很满,建议分层设置。问题2:吊顶内的危险等级一般同吊顶下的空间一致。

pbfd3peng

谢谢。若分层设置,报警阀控制的喷头个数如何计算,按两层叠加还是按照多的一侧?

回复
pbfd3peng
2018年05月06日 18:47:25
4楼

自己顶一下

回复
lichangan1000
2018年05月07日 10:14:17
5楼

上下按一次着火计算水量;报警阀控制喷头个数800个,如何把握,规范没说。个人认为,闷顶800可以单面计,大于8000,还是双面累计吧。吊顶大于8000mm确属罕见,极不经济。

回复

相关推荐

APP内打开