地暖能否实现冬暖夏凉?
wxr.rr
wxr.rr Lv.2
2008年01月21日 09:00:47
只看楼主

俺想问:地暖有没有冬天供热夏天降温的功能?肯请高手指点,我诚心等侯。

俺想问:地暖有没有冬天供热夏天降温的功能?肯请高手指点,我诚心等侯。
免费打赏
zhaoyiguang86
2010年05月02日 16:52:01
22楼
在一定的条件下是可以的。但不怎么广泛实用
回复
xianghui19831127
2010年05月04日 14:32:51
23楼

通热水供暖、通冷水制冷
我猜的
回复
lijin1117
2010年05月05日 12:02:32
24楼
当然有。国内好几个工程都这样做了,辐射供热、辐射供冷。
当然,辐射供冷的使用,有很多技术问题需要你详细分析;比辐射供热复杂一些而已。
回复
hjh512
2010年05月05日 17:37:41
25楼

同意
回复
tyq841006
2010年05月22日 15:03:20
26楼
你说的应该是天花板辐射供冷供热吧,还没听过地板制冷的。希望你能做出个工程来分享一下啊!
回复
xjwszw
2010年05月24日 18:15:35
27楼
可以实现,但不是主流,我看到过这种案例,难以解决的是结露问题,要控制在露点温度下。总之,现在的技术还不成熟完善。
回复
river882
2010年05月24日 23:12:18
28楼
只是地板辐射式制冷在设计上要注意的问题多一些。比如舒适的供水温度。还有结露问题,必须要设定露点感应控制装置,同时还要配有空气循环系统。在北方地区,制冷负荷要求比较低的地方就特别适用。赞同 很专业
回复
vk3001h
2010年05月31日 11:13:36
29楼

不赞同。辐射制冷一般都是敷设在顶板,不论是预制毛细管还是现制冷辐射顶板都是这样。在地板上敷设供冷/供暖合一想法很好,实现起来很难。有些设计师已经提到地暖盘管用于夏季供冷存在脚冷头暖的问题,容易导致生病,这是卫生问题。结露倒不是问题。冷辐射系统不是采用常规的冷冻水温度,而是保证供水温度高于当地露点温度3~4度以保证不结露。但是这样一来就造成制冷状态供回水温过高(一般是18~23度),冷辐射板表面温度(大约20度)与环境温度相差过小,导致单位面积冷负荷过小。以北京低区为例,以刚才的设计参数来说,面积冷指标不过能达到30w/平米。这样的冷负荷指标对于绝大部分地区来说都是严重不足的。一般来说,做冷辐射系统都要用新风系统负担一部分冷负荷。但是问题在于节能规范对新风量指标有严格限制(因为新风冷热负荷太大),新风能够负担的冷负荷很有限。实事求是地说,冷辐射系统确实已经在全国有了较大规模的应用。但是正是因为如此,现在冷辐射系统夏季供冷不足的问题已经显现出来。慎用,慎用!
回复
hjh512
2010年05月31日 19:57:15
30楼
一个不舒服 对人非常不利 易感冒
就足够否定的了
回复
mingeng123
2010年06月19日 02:43:00
31楼
:lol
回复

相关推荐

APP内打开