只看楼主

升压站室外设备(如断路器、接地刀闸等),在其钢结构支架柱脚底板与混凝土基础顶面之间,有约100mm左右的空隙。按照常规的土建概念,应该采用二次灌浆将其填充。而现场并未填充,直到验收、投入使用。 在施工图未提及这个方面的要求,在国网输变电工程工艺标准库也未提及。施工方、业主方讲,以前的项目都这么做的。 此乃漏项,还是电气专业另有相应的特殊要求?

IMG_20180421_092208R.jpg

免费打赏
家望
2018年05月14日 08:05:57
2楼

理论上也是可以啊,从受力上讲,也是可以的。没有不行啊。但在变电站里,大部分还是法兰盘与基础顶面相接触的。出了这个问题,是你的图纸的问题,还是施工的问题,正常情况下,施工单位应该是按图施工的。

回复
zq-cyt
2018年05月14日 09:57:28
3楼

应用混凝土填满,几根螺栓能抗震?????

回复
大海笑
2018年05月29日 09:18:44
4楼

谢谢分享!!!

回复
陈诺422
2018年06月01日 10:52:33
5楼

没见过这么做的,这个空隙一般都要后注浆的

回复
蒋以华
2019年06月14日 23:52:48
6楼
抗震支架行业的发展是中国建筑行业发展中非常关键的一环
回复
水滴石穿02
2019年06月15日 06:28:53
7楼
空隙高度太大,垂直受力就厂家设备而言没问题,抗震不合理