家里插座没有电 你可以采取这些方法解决
卖萝莉的大叔
2018年04月19日 16:05:57
只看楼主

家里插座没有电,你可以采取以下方法: 一、家用配电盘方面问题。 1、家用配电盘有电跳闸。 插座漏电保护开关跳闸保护的情况,非常直观,你可以看到开关跳闸拉下。 漏电保护开关跳闸原因:过载,短路,漏电。 空气开关跳闸原因:过载,短路。 解决方案:借助万用表,绝缘摇表测量线路短路情况和绝缘情况,排查故障后送电即可。 2、配电盘总开关没有电。 (1)正常停电。 一般和家庭用电没有多大关系,也就是说故障存在在家里的可能性很低,停电范围较大。

家里插座没有电,你可以采取以下方法:

一、家用配电盘方面问题。

解决方案:问清楚具体停电情况,等待供电即可。

(2)越级跳闸。

家中配电盘空气开关或者漏保搭配不合理,家中线路故障时,空开或者漏保越级跳闸保护。

解决方案:参考有电跳闸或者我的文章里面的具体方法解决。

3、配电箱总开关有电,插座所在回路开关没有电。

测试方法,开关送上情况的下:可以通过电笔测量开关火线上下端子,看是否有电,最准确的方法是通过万用表测量电压。

故障解决:

(1)空开(漏保)进线有电,电压正常。出线没电,电压为0。

解决方案:空开(漏保)坏,更换空开或者漏保。

漏电保护开关也可以结合漏电试验按钮判断好坏,最好是万用表或者电笔测量。

(2)总开关有电,空开(漏保)进线没电,电压为0。

故障解决:线断,更换空开或者漏保进线即可。

二、插座方面问题。

微信图片_20180419160002.jpg

首先:确认插座所在的漏保或者空开回路,测量L和N,L和地线电压是否正常。

其次:将插座拆开,分清三根线:L线,N线,地线,方便测量。

1,漏保(空开)负载侧有电,且电压正常。

(1)插座火线带电,电压为0,线路断零线。

(2)插座电压为0,电笔测量火线不亮,断火线。

故障原因:线路老化,中间拉断,但是没有接触到零线,地线,外壳,所以不跳闸。

解决方案:更换线路,重新敷线。

2,插座处:L,N,地线之间的电压正常,插座没电。

故障原因:插座本身故障。

解决方案:更换插座即可。

(部分内容来源于:网络,如有侵权,请联系删除)

易筑电气.png

wang171468177
2018年04月20日 19:59:49
2楼


回复
火龙果乎两个会
2018年04月23日 09:45:56
3楼

谢谢楼主分享

回复
小清新
2018年04月24日 07:24:28
4楼

谢谢楼主分享

回复
电气非专业
2018年05月09日 08:19:18
5楼

路过······························

回复
lvzhx
2018年05月09日 11:20:53
6楼

回答了所有的可能性

回复
lyj2002sd
2018年05月12日 09:01:31
7楼

谢谢楼主分享

回复
luogang55555
2018年05月14日 10:46:01
8楼

谢谢楼主分享

回复
jygbzh123
2018年05月16日 20:25:57
9楼

学习了,

回复
liupoquan
2018年05月17日 07:59:26
10楼

概括的比较全面,谢谢分享!

回复
飞飞2018
2018年06月01日 17:21:43
11楼

路过

回复

相关推荐

APP内打开