切换电容接触器与普通接触器有什么曲别
jiangyanlong82
2008年01月20日 15:36:20
只看楼主

切换电容接触器与普通接触器有什么曲别?

切换电容接触器与普通接触器有什么曲别?
免费打赏
guihuacun
2008年02月04日 11:34:29
12楼


不对。
现在的电容一般都自带放电电阻。
回复
jdk3883200
2008年02月24日 20:13:10
13楼
切换电容接触器型号为CJ16或CJ19而不是CJX2
回复
王永前
2008年02月26日 18:39:57
14楼
电容器专用接触器是一种特殊的接触器,它的主触点吸合前首先通过接通一组辅助触点,在辅助触点上接入一电阻,通过电阻对电容进行小电流充电,大约零点几秒后切断连接连接电阻的辅助触点,接通主触点,即此时才正式接通电容器。电容器专用接触器代替了限流电抗器,可以不用电抗器,但不能代替消谐电抗器。
回复

相关推荐