2楼
电容控制用接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容器的冲击和抑制开断时的过电压。普通的没有哟
回复
3楼
谢谢了。
具体怎么控制能不能详细介绍一下。
恭候赐教了
回复
4楼
电容切换接触器结构概述:
接触器由CJX2接触器、辅助触头组和六根电阻线组成。六根电阻线分别接在接触器的三对主触头和辅助触头组的三对转换触头的各自相应的进出接线端子。当接触器线圈通电、转换触头靠永磁铁心吸合的带动而闭合,先接通电阻,抑制涌流数毫秒后主触头接通,接触器开始正常工作。永磁铁心到位释放,使转换触头返回到原来的分断位置。当接触器线圈断电,主触头分断,永磁铁心恢复到吸合状态,在下次接触器线圈通电时再带动三对转换触头再起到抑制涌流作用。接触器用小开距的转换触头先接通电阻,抑制和闸涌流,用大开距主触头能分断较大电流和限制分闸过电压,从而使电容器组正常切换。
回复
5楼
谢谢了,很清楚了。
回复
6楼
支持4楼,讲的不错。
回复
7楼
四楼的说的对。
回复
8楼
学习了,谢谢4楼的
回复
9楼
好东西,谢谢!
回复
10楼
这种接触器好像还有在断开后为电容器提供放电通路的作用吧。
回复
11楼
应该有这种装置,要不然,断开的电容器还是很危险的。
回复