老问题,室外照明是否需要漏电保护?
prezhjian
prezhjian Lv.6
2005年01月18日 20:52:42
来自于照明工程
只看楼主

请指教

请指教
免费打赏
ttt001
2005年01月18日 21:12:26
2楼
需要。
回复
luozi8250
2005年01月20日 08:47:00
3楼
室外照明需要!
因为无法作等电位
回复
大鼻山
2005年01月20日 12:53:54
4楼
哪条规范规定的?
回复
chenhungchun
2005年01月20日 13:17:55
5楼
國內外法規都有要求,室外電氣或照明分路,都必須裝設漏電保護器.
回复
大鼻山
2005年01月20日 19:40:19
6楼
一、中国算“国外”还是国内?
二、国外有几百个国家,全部如此吗?试举两个具体例子?
回复
大鼻山
2005年01月20日 21:01:49
7楼

请问兄弟所加漏电开关的动作电流是多大?单相或三相?近期我在积极考察该问题
回复
luozi8250
2005年01月21日 10:00:37
8楼
鼻哥,规范是没有规定!但从设计者的角度来考虑,然到不加吗??
ky711003兄弟所讲的是一个示例,而这个示例更说明要加::灯具密闭性差,漏电更容易造成事故!如果这样而把漏电省了!最后受伤的肯定是自己!
回复
城市边缘
2005年01月21日 11:38:50
9楼
对于一般庭院灯,如果TN能满足灵敏度的要求,就不需要漏电保护了。现在也很多这样的做法。不过如果线路过长,就比较麻烦,上次做一广场,本来想替甲方省点,采用TN系统,结果好几个回路都满足不了灵敏度的要求,后来改局部TT了,加漏电,整定电流300mA。
回复
yangzq_001
2005年01月21日 16:41:34
10楼
都说室外照明要加漏电开关,能否请各位前辈指明那条规范有明文规定,但现在实际情况是都不加。
回复
xqhwm
2005年01月21日 17:01:54
11楼
我们做设计一般在总断路器加设300mA的漏电保护,效果不知道,反正没有甲方说跳过断路器
回复