小库说: 双向晶闸管构成的无触点开关 能不能用?不要纠结了 看看就知道了 这种方式通过检测电压的过零点,在上下半波分别控制正反两支晶闸管的通断,来投切电容器组。由于是在过零点投人,因此避免了合闸涌流的冲击,避免了电容器受到过电压的冲击。 但此种方式很大的一个问题是散热。晶闸管在导通后理论上相当于短路,需长时间通过额定电流,而实际上晶闸管是存在一个导通压降 ,一般为1.5 V左右。以一个总补偿量为160 kvar的补偿柜为例。电容器分为8组,每20 kvar,则A相中流过的电流为52.6 A,每只晶闸管功耗为P=1.5×52.6=78.9 w,两只晶闸管近160 w。相当于点两只80 w的灯泡。而晶闸管正常工作的壳温不超过80℃ ,若长时间过热,可导致晶闸管性能下降直至烧毁。因此必须加散热器、风扇以及温控继电器。但是,当夏天室外温度较高,配电室内不通风,又有变压器等发热源时,装置的环境温度即有可能达到50℃ 以上,即便散热也很难保证晶闸管温升小于80℃。在加了散热器、风扇以及温控回路后,需要的补偿柜内的安装空间更大,装配非常麻烦,可靠性也随之降低。而且由于晶闸管投切时会产生谐波电流,引起系统谐振后还会被放大,导致晶闸管损坏。
小库说:
双向晶闸管构成的无触点开关 能不能用?不要纠结了 看看就知道了
这种方式通过检测电压的过零点,在上下半波分别控制正反两支晶闸管的通断,来投切电容器组。因此,对于类似户外公变或专变下的无功补偿柜,以及散热不好的配电室内,尽量不要安装这种双向晶闸管构成的无触点开关。