各位大侠: 你们好,小女子在做一个上海会所的空调设计,内有一个面积为400平米的室内泳池(泳池面积213平米),水温28度。夏季以通风为主,冬季采暖,为了防止结露,在四周布置了暗装立式风机盘管对着墙壁和窗户吹。室外干球温度34,湿球温度28.2;室内温度29,相对湿度不大于75%。计算出泳池散湿和人员散湿总湿负荷80kg/h,根据送风量=湿负荷/(室内含湿量-室外含湿量),可是由id图发现室外的含湿量比室内的还大,那根本就不可能消除湿负荷,怎么办?如果按换气次数的话,5次够吗?还有其它要注意的事也请各位多多提示,我很想做好我的工作,可惜我们院太小,只有我一个做暖通的,所以很多的东西都是自己瞎琢磨的,也不知道对错,进步起来太慢了。唉,人人都有本难念的经!谢了先!
你们好,小女子在做一个上海会所的空调设计,内有一个面积为400平米的室内泳池(泳池面积213平米),水温28度。