一、基本资料 1.设计依据:     《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003) 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 《混凝土结构加固技术规范》(GB50367-2013)         图纸所提供的相关数据 2.问题类型:     因荷载增加,原有混凝土梁承载力不足,需进行加固处理,加固方式采用碳纤维布。

21.jpg

一、基本资料 1.设计依据:    

《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003)

《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)

《混凝土结构加固技术规范》(GB50367-2013)        

图纸所提供的相关数据

2.问题类型:    

因荷载增加,原有混凝土梁承载力不足,需进行加固处理,加固方式采用碳纤维布。

3.梁底受拉碳纤维片材参数:        

碳纤维布等级:Ⅰ级

弹性模量Ecf=2.30×105MPa  

抗拉强度设计值ff=2300.00MPa  

单层厚度tcfv=0.167mm        

重量:300g/m2 不考虑二次受力 二、计算结果 1. 梁荷载增加后缺筋面积为750mm2,采用等强代换原则换算碳纤维布

粘贴尺寸:    

HRB400钢筋抗拉强度设计值:360N/mm2

碳纤维布抗拉强度设计值:2300N/mm2

缺筋面积*钢筋抗拉强度设计值≤碳纤维布厚度*宽度*碳纤维布抗拉强度设计值

750*360≤0.167*宽度*2300 宽度≥702.94

梁截面尺寸为400*900,结构梁宽度为400不能满足碳纤维布粘贴宽度,考虑粘贴双层碳纤维布,计算碳纤维布多层粘贴折减系数:    

折减系数=1.16-(粘贴层数*弹性模量设计值*单层厚度)/308000≤0.9

=1.16-(2*230000*0.167)/308000        

=0.91

折减系数=0.9  

750*360≤0.167*宽度*2300*0.9

宽度≥781.05

梁宽度为400mm,碳纤维布粘贴双层面积:2*400=800≥781.05,满足强度要求。