砌体结构公式5.2.5-5
薇薇fwy
薇薇fwy Lv.3
2018年03月26日 12:01:03
只看楼主

请教一下砌体结构公式5.2.5-5关于梁端设有刚性垫块时,梁端的有效支撑长度计算。如果用的是单排孔对孔砌筑的灌孔混凝土砌块,那公式中的f需要用fg代替吗?

请教一下砌体结构公式5.2.5-5关于梁端设有刚性垫块时,梁端的有效支撑长度计算。如果用的是单排孔对孔砌筑的灌孔混凝土砌块,那公式中的f需要用fg代替吗?
免费打赏
路漫漫兮
2018年05月08日 15:24:20
5楼

您好,我觉得要用fg代替f计算。从有效支承长度的公式推导来看,垫块下的砌体强度越高,垫块顶底的有效支承长度越小(规范理解与应用),所以灌孔肯定对有效支承长度有有影响。 欢迎您入3*1*1*7*9*1*4*2*0交流。