地源热泵改造的疑问
非专业学徒工
2018年03月22日 10:51:30
来自于热泵工程
只看楼主

本人项目经理一枚,接的项目有地源热泵机组3台,一台专门烧热水,2台空调,领导想节能改造,思路是回收夏季制冷时的冷凝热(冷却水取自地源井)从回路供给热水机组当冷冻水再回到地源井,我觉得没多大意义,因为热水机组从蒸发器吸热冷凝器放热,稳定流量下不管供水温度如何变化,蒸发器供回水温差是恒定的,领导觉得机组只要温度提升就能节能,但烧热水启停机组取决于冷凝器的出水温度,跟蒸发进水温度有关系吗?大神们能给分析一下吗?(夏季冷却回水24度)

本人项目经理一枚,接的项目有地源热泵机组3台,一台专门烧热水,2台空调,领导想节能改造,思路是回收夏季制冷时的冷凝热(冷却水取自地源井)从回路供给热水机组当冷冻水再回到地源井,我觉得没多大意义,因为热水机组从蒸发器吸热冷凝器放热,稳定流量下不管供水温度如何变化,蒸发器供回水温差是恒定的,领导觉得机组只要温度提升就能节能,但烧热水启停机组取决于冷凝器的出水温度,跟蒸发进水温度有关系吗?大神们能给分析一下吗?(夏季冷却回水24度)
tianhejisi
2018年03月26日 16:04:48
2楼

有关系,相当于减小了蒸发器和冷凝器的温差,为提高热水机组的能效比提供了有利条件;

问题在于,串联提热的水泵能耗与热水机组能效提高之间的性价比如何。

另外直接就有带热回收功能的地源热泵机组,为什么还要机组外单独设计。