是什么因素决定你设计的是TN-C-S或TN-S系统?
stat10086
stat10086 Lv.2
2018年03月21日 10:56:56
只看楼主

普通住宅小区,作为电气设计,是用TN-C-S还是TN-S系统多,处于什么考虑?

普通住宅小区,作为电气设计,是用TN-C-S还是TN-S系统多,处于什么考虑?
大同00
2018年03月21日 13:46:26
2楼

电源在本建筑内,TN-S;电源由外部引入,TN-C-S。

回复
风平浪静02
2018年03月21日 15:07:21
3楼

C 表示中性线与PE是合并的。S 表示中性线与PE是分开的。而且以上两种型式,PE线与电源中性点有直接的连接。

也就是说,PE线是从变压器中性点套管引出的,就是TN-S。

PE线从变压器中性点套管以外线某一处引出的,就是TN-C-S。

PE线与中性线不分开的,就是TN-C。不过,PE线最后总是要与中性线分开的(在电器设备末端),这也不能算TN-C-S啦。有人还建议中性线先外露可导电部分,然后接中性线端钮,这就分不清先后,也就没有PE啦。

老灰兔子

经常有人将TN-C在终端的PEN线单独引出一条接地(PE)线到设备,就将其称为TN-C-S或者TN-S,就此曾经与那位“北大能人”激烈争论过呢!

风平浪静02

哈哈,这位“北大能人”这下彻底消声啦。

回复
蛋腚
2018年03月24日 14:44:43
4楼

电源在本建筑内,TN-S;电源由外部引入,TN-C-S。