关于漏电MCB,帮忙分析分析
大叔那样的
2018年03月21日 09:08:31
只看楼主

漏电开关连环跳,帮忙分析分析 一、我公司四层,每层各有一个单独的电箱,每个电箱各三只漏电开关,接各层楼的插座 二、总进线箱子在四楼,箱内是各楼层分开关,都是三相塑壳,左到右排列为1层4层2层3层 漏电开关为1PN C25 昨天下午5点左右,一楼三只漏电开关轮流跳,非同时,就是一跳完到二跳到三跳,接着四楼跟着,还是这样的方式跳 目前初步的判定是一楼拉排插出去给电车充电的插座,因为开始是一楼的这个漏电一直合不上,接着把排插拔了,能合上了

漏电开关连环跳,帮忙分析分析

一、我公司四层,每层各有一个单独的电箱,每个电箱各三只漏电开关,接各层楼的插座

二、总进线箱子在四楼,箱内是各楼层分开关,都是三相塑壳,左到右排列为1层4层2层3层

漏电开关为1PN C25

昨天下午5点左右,一楼三只漏电开关轮流跳,非同时,就是一跳完到二跳到三跳,接着四楼跟着,还是这样的方式跳


目前初步的判定是一楼拉排插出去给电车充电的插座,因为开始是一楼的这个漏电一直合不上,接着把排插拔了,能合上了


现在主要不理解的是,每一层都是分箱,为什么在一个漏保保护跳闸后会影响到其他漏保,甚至是其他楼层的漏保,而且跳闸方式解释不到啊

帮忙分析分析,我也是电工,但是实在搞不清楚,大家伙一起讨论讨论

免费打赏
大叔那样的
2018年03月21日 10:22:25
2楼

为什么没人呢?

回复
风平浪静02
2018年03月21日 10:47:08
3楼

你没有表述清楚,是新装,还是使用长久?

大叔那样的

四个月 之前无任何问题 前天下过雨 怀疑排插进过水 导致的 原因抛开不说 重点是为什么会影响到其他只漏电

风平浪静02

如果说是插排对地漏电,这样跳开插排所在开关就没有问题啦。问题是,你可能存在零线共用情况。而且你是单极开关,零线不能分断。零线还是存在漏电,引起其他开关动作。这样的问题如果要讲选择性,或者分级保护,只是某些靠脑补人的一厢情愿。

建议你,不必分路安装漏电保护,只需每层,或者总开关加双极漏电保护即可。这样零线共用不会有问题的。

回复