建筑体积17000m3的游客服务中心消防水量按照哪条确定
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2018年03月13日 16:27:30
只看楼主

如题,室内消防水量根据《消规》如何确定。 工程概况:两层框架单层建筑面积1600㎡,体积17000左右。 

如题,室内消防水量根据《消规》如何确定。 工程概况:两层框架单层建筑面积1600㎡,体积17000左右。 
免费打赏
不再让你孤单
2018年03月15日 10:54:10
2楼

15L/S,按多层办公楼、教学楼、公寓、宿舍等其他建筑取值。

回复
lichangan1000
2018年03月15日 11:31:23
3楼

按车站、码头、候机...取。