关于PK文件中节点荷载与手算节点荷载相差过大的问题
holidaybill
2018年03月11日 16:35:09
来自于PKPM
只看楼主

下图为板传荷图。 手算时,如从上开始数的第一个柱节点,应该算的节点恒荷载应该包括: 连系梁传来板的恒荷载、连系梁自重及抹灰自重、连系梁上墙重、 次梁传给连系梁板的恒载、次梁自重及抹灰自重、次梁上墙重。 按照这个算法,我算出来的节点荷载比PK文件中的节点荷载大了100多KN 因为咨询过老师,老师说相差20%~30%是可以的,现在相差这么大是哪里出问题了吗? 需要调整PKPM信息么?

下图为板传荷图。

手算时,如从上开始数的第一个柱节点,应该算的节点恒荷载应该包括:

连系梁传来板的恒荷载、连系梁自重及抹灰自重、连系梁上墙重、

次梁传给连系梁板的恒载、次梁自重及抹灰自重、次梁上墙重。


按照这个算法,我算出来的节点荷载比PK文件中的节点荷载大了100多KN

因为咨询过老师,老师说相差20%~30%是可以的,现在相差这么大是哪里出问题了吗?

需要调整PKPM信息么?



微信图片_20180311162220.png
holidaybill
2018年03月11日 16:36:45
2楼

最上面的单向板传给悬挑梁的集中力与我手算相差不大。。

现在不懂如何解决