从国标的角度讲,外粘钢板工程,施工应该注意以下几个细节: 1.采用压力注胶法粘钢时,应该用锚栓固定钢板,固定时,应该加设钢垫片,是钢板与原构件表面之间留有约2毫米的畅通缝隙,以备压注胶液。 2.固定钢板的锚栓,应该采用化学锚栓,不得采用膨胀锚栓。再次说一句,实际施工,很多不严谨的施工队为了省事都使用膨胀锚栓。而且是劣质的,这是规范不允许的。锚栓直径不应该大于M10,埋深可取为60毫米,锚栓边距和间距应分别不小于60毫米和250毫米。锚栓仅仅固定钢板不得考虑锚栓参与胶层受力。

21.jpg

从国标的角度讲,外粘钢板工程,施工应该注意以下几个细节:

1.采用压力注胶法粘钢时,应该用锚栓固定钢板,固定时,应该加设钢垫片,是钢板与原构件表面之间留有约2毫米的畅通缝隙,以备压注胶液。

2.固定钢板的锚栓,应该采用化学锚栓,不得采用膨胀锚栓。再次说一句,实际施工,很多不严谨的施工队为了省事都使用膨胀锚栓。而且是劣质的,这是规范不允许的。锚栓直径不应该大于M10,埋深可取为60毫米,锚栓边距和间距应分别不小于60毫米和250毫米。锚栓仅仅固定钢板不得考虑锚栓参与胶层受力。

3.如果在钢板和混凝土上钻孔,应该先探明混凝土中原有钢筋的位置,予以避让。若探测有困难,且已经钻孔中遇到钢筋障碍,允许移位2D(D为钻孔直径)重新钻孔,废孔必须用植筋胶填实。

4.施工质量的检测,可以用锤击法或者其他有效探测法进行检查,检查的有效面积不应小于总粘帖面积的95%。如出现空鼓,单个面积小于10000平方毫米的可以钻孔注胶处理修复。如单个面积大于10000平方毫米,应揭去重贴。最后,胶层厚度应该控制在2.5毫米,浮动0.5毫米。