家庭暖气的采暖效果不好怎么办?上篇
牧叔采暖体验
2018年03月06日 09:51:10
来自于家装设计
只看楼主

摘  要:作为业主,如果家庭暖气的采暖设备效果不好,可以找物业或者找热力公司。但如果是我们的客户遇到采暖设备效果不好的情况,就只能指望我们这些从事暖通的技术人员了。一起探讨一下可能导致家庭暖气采暖效果不好的原因和解决办法。 关键词:窝气;水垢 一位邯郸的朋友反映说,他家的两层自建房里一层的地暖效果还可以,但是二层的地暖效果不太好。据他表述,他家的地暖热源是壁挂炉,当二层放气时,从手动放气阀里放出来的多是半气半水的东西,放出了好多。经过沟通,编者似乎找出了原因,请看简图:

摘  要:作为业主,如果家庭暖气的采暖设备效果不好,可以找物业或者找热力公司。但如果是我们的客户遇到采暖设备效果不好的情况,就只能指望我们这些从事暖通的技术人员了。一起探讨一下可能导致家庭暖气采暖效果不好的原因和解决办法。


关键词:窝气;水垢


一位邯郸的朋友反映说,他家的两层自建房里一层的地暖效果还可以,但是二层的地暖效果不太好。据他表述,他家的地暖热源是壁挂炉,当二层放气时,从手动放气阀里放出来的多是半气半水的东西,放出了好多。经过沟通,编者似乎找出了原因,请看简图:

1.png

朋友们,是否看出什么问题来了?


为了改善采暖效果,业主一般给采暖系统加的都是纯净水。据业主介绍,他是通过二层集水器上的放气阀,灌入的纯净桶装水,可见业主对采暖系统是倍加呵护的。于是当点燃炉子的时候,系统里的水受热膨胀,壁挂炉的膨胀水箱会先吸收一部分膨胀水,如果压力过大,多余的膨胀水会通过安全阀排走。


当系统降温时,采暖系统内的压力降低,且低于外部大气压力时,空气便会进入到供暖系统中,形成“倒空”。此时地暖升温,二层中的水则未完全充满管道,当热水循环的时候,便会发出咕噜咕噜的噪声。于是我们可以判断,采暖系统内有空气或者说亏水。


是不是觉得缺少了定压补水的部分和自动排气的部分?我们知道,农村的土暖气系统在最高点会设置一个水箱,一方面可以排气,另一方面可以通过水箱向系统补水。

2.jpg

壁挂炉一般有内膨胀罐和手动补水装置。如果内膨胀罐不够大,当采暖系统经历升温——降温——升温的规程,且未设有效的补水装置时,管道内就会有倒吸入空气、亏水的情况发生。我们知道,如果在有自来水的地方,可以用不间断的自来水进行定压。但是我们也应该知道,很多农村,自来水只是定时供水的,将壁挂炉接到自来水上,起不到有效的定压作用。


其次,农村的土暖气系统经常顶着一个水箱,以起到定压和补水的作用,那么这位朋友的供暖系统是不是缺少类似的装置呢?


如果有类似土暖气的水箱,当系统水受热膨胀,多余的水可以存在水箱,当系统降温,水箱里的水又回流到供暖管道里,系统内则不会倒吸入空气。我们从这个水箱里可以清楚地看到水位,当水位低了,可以倒点纯净水进去,作为补水。


有的朋友可能觉得壁挂炉上设置一个水箱比较简陋。那么,有比较先进的技术方案:做空气源热泵的朋友可能比较熟悉,在管道上安装膨胀罐,在系统最高点安装自动排气阀,同时系统顶上设置自来水,用于定压……这一套系统也能起到补水定压的作用,就是成本可能会相对较高。但是请注意,用自来水定压是有条件的,那就是不间断地(24小时自来水)供水,这个可能性很小。

3.jpg

经常听到身边的人谈论家里的供暖系统“不给力”,在这里顺便说一下,散热器不热的原因,其中一个思路就是改地暖。这个方法适合于集中供热水温较低、供暖系统效果普遍不好的小区,而且还要注意预留混水装置。


当室温较高或供水温度高于60℃时,均应安装混水装置,以降低给水温度,从而降低室温,避免过热。


作为编者,自恃从事地暖行业多年,自家装修的时候就直接把家里的散热器全拆了,改为地暖。至于理由也很充分:热力公司“不给力”,安装散热器的小区,给水温度经常只有40℃左右。要知道散热器的供水水温起码要达到60℃~70℃之间,才能获得较好的散热效果。因此,改地暖的理由很简单,因为地暖的水温只需达到30℃~40℃之间,就能满足正常所需温度了。


怕冷的朋友们,如果住在散热器集中供热的小区里,可以考虑一下在装修的时候改成地暖系统。


以上文章来自专注家庭暖气系统解决方案15年的先牧环境。转载请注明出处。

免费打赏

相关推荐

APP内打开