混凝土结构加固若干问题求教!!!
michael45645
2018年03月05日 20:28:00
只看楼主

最近本菜鸟接触到了一个加固设计工程,此前在论坛中已咨询了一部分问题,得到了论坛中大神的解答,甚是感激。随着对加固的了解加深,不少问题又浮现出来。故又来这儿求教各位大神、各位有经验的同仁了。 1.关于梁端支座负弯矩超筋的情况,翻阅了论坛中一些类似的问答,提到了“对负弯矩区进行适当的调幅”的方法,以减小支座钢筋,从而方便支座处的加固。请问这里说的“适当的调幅”可以低到多少?是我们一般常规的负弯矩调幅0.8~0.9的较小值?

2.翻阅过不少加固设计的图纸,有不少组合加固的形式,比如说碳纤维+贴钢板,但是PKPM建模中只支持单种加固形式的设置,不知道这些组合加固的形式是怎么设计出来的呢?

3.PKPM的计算中并没有楼板的加固设计,请问实际工程中,楼板的计算是怎么做的?

4.对于PKPM加固建模中,加固形式的选择问题。当遇到大范围的梁需要加固时,怎么有效,准确地选择加固形式?例如选择碳纤维加固,就涉及到梁顶,梁底,一~三层,假设不考虑U形箍,纤维布的厚度,光布置位置,层数,都有3X3种了。更别说是贴钢板,包型钢的形式了。总不能一种种尝试过来吧。(加固原因:加层以及功能改变导致的荷载大幅提高,地震烈度提高)有没有参数化的经验,方便选择加固方案的?例如计算配筋/原配钢筋>?,适合采用加大截面……等。

5.PKPM加固设计中是不是必须输入原始配筋(或者通过原始荷载自动配筋)才能正常计算?我曾经的一个思路是不输入原始钢筋,通过改变加固形式,根据SATWE配筋的结构与原始配筋对比,若采取加固后的配筋小于原始配筋,即说明目前的加固方式有效。但是后来发现这个方法存在问题。例如我的原始支座钢筋为30,未加固时计算出的计算配筋为40,当我采取加固(包型钢)后,SATWE配筋降为27,根据我的想法即满足要求,但是根据加固简图计算结果,显示不满足。这里我百思不得其解。我的尝试结果是不是说明SATWE中的配筋在加固模块中仅仅是个参考,主要还是看加固简图中计算结果呢?所以不输入原始配筋根本得不到靠谱的结果?

希望大家有相关工程经验的大佬们,谈下自己的心得和理解,小弟万分感谢!

michael45645
2018年03月06日 08:13:52
2楼

自顶一下~

回复
xixitantian
2018年03月06日 08:34:27
3楼

对于补强加固来说首先说明几个问题:
    1.补的肯定不如一次设计来得直接,补强的效果考虑各方面因素的影响要打折扣;

2.碳纤维补强一般只补强度,不补刚度,换句话说刚度不足时不会采用碳纤维补强;

3.采用其他补强方式时,也可能采用碳纤维增加安全系数(也可能只是为了方便操作);

4.粘碳纤维就好比梁箍筋间距或板钢筋间距一样,都有些常用的间距,当然也要满足计算,在满足计算要求的情况下偏安全选择间距及层数。

michael45645

学习了!

回复
michael45645
2018年03月06日 08:59:33
4楼

呼叫各位加固大神!

回复
michael45645
2018年03月06日 14:03:33
6楼

再顶一下!

回复
michael45645
2018年03月07日 08:15:31
7楼

顶~~顶~~顶~~

回复
michael45645
2018年03月07日 10:23:11
9楼

再顶~

回复
michael45645
2018年03月07日 14:20:32
10楼

再顶~

回复
michael45645
2018年03月08日 08:21:01
11楼

再顶~

回复
michael45645
2018年03月08日 11:30:12
13楼

~~

回复
michael45645
2018年03月09日 09:39:19
14楼

顶顶

回复

相关推荐

APP内打开