罗斯蒙特644温度变送器接线需要弄明白什么?
工控人2018
2018年03月01日 18:11:59
只看楼主

罗斯蒙特644温度变送器分为单输入644H和双输入644S两种,昌晖仪表在本文介绍温度变送器644接线,大家学习一起罗斯蒙特644温度变送器接线的注意事项。 问题1:下图①位置这四个端子是干什么的?           昌晖仪表http://yunrun.com.cn/问题2:下图②位置这三个端子是干什么的?      

罗斯蒙特644温度变送器分为单输入644H和双输入644S两种,昌晖仪表在本文介绍温度变送器644接线,大家学习一起罗斯蒙特644温度变送器接线的注意事项。

1.png

问题1:下图①位置这四个端子是干什么的?           昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
问题2:下图②位置这三个端子是干什么的?       温度变送器http://yunrun.com.cn/product/293.html
问题3:下图③位置这三个端子是干什么的?
问题4:下图④位置这个插针是干什么的?
问题5:下图⑤位置拨盘L和H位置代表什么?
问题6:上图⑥位置这两个端子是干什么的?

1.png

结合上图,不难看出644各个位置的作用:
问题1答案:图中①位置这四个端子是单输入644H温度变送器的输入信号端子;
问题2和3答案:图中②和③位置这几个端子是双输入644S温度变送器的两路输入信号端子;
问题4答案:图中④位置插针是连接显示屏用的,在现场中,有的测点中配置了显示屏,有的测点中没有配置显示屏,大家在现场中了可以打开仪表盖看看。
问题5答案:图中⑤位置H和L是表示故障模式位置,即将物理硬件报警开关设置到所需的位置。H表示高, L表示低。
问题6答案:644温度变送器的电源端子

记好这个644温度变送器接线图,温度变送器644接线接线不用愁:

1.png


温度变送器644接线需要注意的问题
1、热电阻输入接线时:
温度变送器变送器可接受多种热电阻组态,包括2线、3线或4线组态。若变送器安装在远离3线或4线热电阻的位置,如果每条引线的电阻最高为60欧姆,那么变送器能够按规范工作,无需重新校准。在此情况中,热电阻和变送器之间的引线应有屏蔽层。若仅使用两条引线,并且两条热电阻引线与传感器元件串联,则当引线长度超过三英尺[20AWG线,注:AWG美国线规,AWG前面的数值(如20AWG、24AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过的孔就越多,导线的直径也就越小]时,可能出现明显误差。
原文地址:http://yunrun.com.cn/tech/1806.html
对于2线和3线热电阻,当环境温度发生变化时,会产生额外的引线电阻误差。

免费打赏
wang171468177
2018年03月01日 19:24:53
2楼


回复
chliuhui
2018年03月10日 21:27:10
3楼

谢谢楼主分享经验

回复
luogang55555
2018年03月13日 15:58:58
4楼

谢谢楼主分享经验

回复
大海笑
2018年05月08日 10:49:10
5楼

谢谢分享!!!!

回复

相关推荐

APP内打开