下面图片中用红色直线标注部分的阻抗,为什么没有包含红色椭圆部分的0.03这部分阻抗? 提前谢谢您的回复。
下面图片中用红色直线标注部分的阻抗,为什么没有包含红色椭圆部分的0.03这部分阻抗? 提前谢谢您的回复。
1、图片中计算的是高压侧电流互感器二次回路阻抗,与低压侧(0.03Ω)应该没有关系。
2、5000kVA主变并不算大。但是电流互感器二次额定容量为30VA的,比较少见(一般为15~20VA)。二次导线阻抗1.43Ω,也不多见。毕竟35kV二次回路并不算太长。电流互感器二次容量计算:S=IIR=5×5×(1.43+0.1)=38.25VA ;需要考虑连接的接触电阻和接线系数。如果真的有这么大导线电阻,建议增加二次导线截面积,甚至采用二次额定电流为1A的电流互感器。(很少见的)
3、电流互感器内阻,应该与二次负荷阻抗相接近。如果内阻抗为0.16Ω,二次负荷阻抗有1.53Ω,这样会影响二次电流输出的。一般也不选择互感器的内阻抗,因为这个参数各种型号和生产厂家都有所不同。也与正常运行关系不大。
4、保护用电流互感器准确度要求不高,稍微偏离一些二次额定容量影响不是太大(如果是0.16对1.53,应该不行吧。),主要考虑过载倍数即可。
真心谢谢您的多次回复。我没有理解的是高低压侧的电流互感器经过差动继电器关联,所以我觉得应该计入0.03Ω,不知道这样理解哪里错了? 还有电流互感器的变比我觉得选150/5即可,但这里选择的是200/5,不知道原因是什么?
上面的内容来自配电手册(四)。期待您的再次回复。
你不要看高低压电流互感器二次星点是连在一起的。但是,两个二次电流是互不相关的。电流互感器二次内阻抗是很大的,高压二次电流是不会经过低压互感器二次的。反过来低压电流也不会经过高压二次绕组的。高压侧二次电流通过“星点”公共线回到S2。低压是三角连接,通过差动继电器绕组的是两相电流的差,是为了与变压器接线组别相适应(移相30°角),差流是通过磁通加减得到的。(与所谓的剩余电流道理完全相同。)
所以,高压侧二次电流是从电流互感器S1出发→接线电阻→导线→接线电阻→差动继电器高压侧绕组→接线电阻→公共连线→互感器S2。与低压侧导线电阻没有关系。
前面已经说了,保护用电流互感器对小电流测量要求不高,在意的是故障大电流情况下的测量准确度,所以变比选择大些更有利故障电流的测量要求。200/5应该是合适的。
你可以查一下,35kV电流互感器二次额定容量为30VA的,确实不多见。因为,电流互感器的额定容量牵涉到安匝关系。磁感应强度大,输出容量才能够大。以前,差动保护高压侧电流就是利用油开关的套管CT,其一次只有一匝,用四个二次绕组串联,也不过4匝。容量如何达到30 VA呢?
我们是把电流互感器当作一个自然电流源来分析的,如果电流源内阻很小,它还能够输出电流吗?一般15VA的二次容量,允许负载阻抗是0.6欧姆,互感器内阻抗起码比这个负载阻抗大10倍。否则,二次负载大小对互感器的准确度影响将会很大很大。