本贴对电气二次回路概念及常见故障进行解析,并结合实际工作给出故障的解决措施和检修安全注意事项,对电气人提高电气二次回路故障处理能力有很好的借鉴作用。在我国电力工业发展中,电气二次回路是很重要的组成部分。二次设备在电力系统中指的是对其一次设备所进行的监测、控制、调节、保护等行为的具体施加者。比如在日常生活中常见的熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等都属于这个范畴。由二次设备相关连接、进而构成对其他设备的检测、控制、调节电气回路就被称之为电气二次回路。电气二次回路对于电力正常生产而言有着重要的保障性作用。
电气二次回路故障决绝措施及检修安全注意事项http://yunrun.com.cn/tech/1783.html
1、电气二次回路标号安装方法、基本原则
电气二次回路的标号工作是其整体工作的基础,也是故障经常出现的环节。对其基本安装方法和基本原则进行说明可以大家熟悉电气二次回路打下基础。
①电气二次回路标号安装方法
电气二次回路往往都是用3位或者3位以下的数字组成的,不会出现其他各类数字;需要标明回路的相别或者某些主要的特征时,则必须在数字标号的前方或者后面增加上相应的文字符号,具体安装的过程必须按照等电位的原则进行标注,否则将会产生很多的实际方面问题。所谓等电位标注原则,指的是在电气回路中,被连接到一个点的所有导线必须标以相同的回路标号。在电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元器件中的线段常给予差异化方面标号,对于在实际接线图中不经过端子而在屏幕中显示的回路则不标号。
②电气二次回路标号基本原则
为了方便安装和运输维护,电气二次回路中所有的设备都必须进行标号,一般采用文字与数字的组合形式,其基本原则包括,首先凡是各设备间控制电缆经端子排进行联系,都必须结合原路设计进行标号。其次在某些装在屏顶的设备与屏内连接时必须要按同样的顺序给与标号。再次对直流回路和交流回路也应当采用不同的标号方式。
昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
2、电气二次回路故障分析方法
①开路法
电气二次回路的开路分析故障法,首先需要将整体的电路一一进行开路的实际性检测,将其中所存在的故障线路 找出来,做好相关的数据汇总和记录工作;其次要结合万用表使用,对整体线路的电压进行监测,对整体电压的数据进行测试,如果元器件两端的电压是在正常的范围,那故障基本就是不存在的;但如果处在不正常的范围,则可以看出元器件中确实存在故障。对于存在故障的设备,应当立刻对其进行更换处理。
②替换法
电气二次回路的替换分析故障法,首先需要对整体电气二次回路中的各类别电子元器件来开展具体的统计工作,将可以工作的整套元器件准备出来;其次,是将需要修理的电子元器件进行替换,整体的检查元器件,一一的排除相关的问题,直到找到有问题的元器件为止,将正常元器件换上代替其作用,在进行实际的检测,看其兼容情况如何。如果可以很好通过测试,则整体的替代工作就是有效的。
③电流测量法
在实际工作中,电气二次回路被应用到各类电网、尤其是农业电网中,常会出现波动的情况,电压的波动偶尔会非常大,会在其断路器中出现熔断的情况,在这类情况发生时就必须结合电流测量法来对其电流进行实际的检测;整体的检测过程必须严格按照逐步的顺序进行推进,在任何的地方发现问题都要记录和解决;如果某地在解决之后电流仍然在不常的范围,则可以看出该地存在故障。
④结合电阻和开路法
对于一些特别复杂的情况来说,故障出现的问题很有可能是发生在电气二次回路的短路所致。在这类情况发生时,可以结合实际电阻和开路的两类方法进行解决,即在某部分的线路上用万用表对其两端的电阻进行测量,如果发现比正常的值数低了很多,则可看出该地存在着短路的情况,需要进行合理的调整。该类问题出的频率很高,相关工作人员必须提起较高注意。
⑤电位测量法
所谓电位测量指的是在电气二次回路出现故障时、使用替换的做法。这就对工作人员的业务能力要求较高,需要其熟知各类的电子元件属性相规格。电位测量可以辅助相关人员的工作,在实际的电气二次回路中可以测量每部分的数据,如果出现异常则可以证明其存在着问题。电位测量方法和前面所述的方法使用的设备都是相同的,即使用万用表。该方法使用的具体效率相对较高。
3、电气二次回路故障的解决措施
①元器件
结合上述办法,在确定了具体电气二次回路元器件故障后,需要对具体的元器件来进行更换和调整。在实际工作当中,昌晖仪表工程师发现遇到电气二次回路的故障,大多数都是因为元器件的损坏而造成的,大多数元器件损坏都会造成电路无法正常工作。在具体的替换过程中必须注意各类的元器件型号,结合具体的型号来进行更换。任何型号不匹配的情况都会造成新的故障。
②互感二次回路
在具体的电气二次回路中,如果出现互感二次回路故障出现,需要首先对互感器的保险丝进行仔细的检查,将互感器电源的来源进行明确和审核,结合备用保险丝的盒和线,接到地板上,对其电压进行测试,在临时的电气二次回路和互感器之间建立一个实体开关,对实际的电气二次回路在接通电流之后的工作情况进行观察,看是否能满足习作实际需求。如果所有项目都正常,则可认定修复是有效的;如果在其中出现任何的问题,都要随时进行调整。
③交流回路接地
开路故障时电气二次回路中交流电非常容易出现的一类故障的情况,一般指的是在电流运转过程中,发出了各类的电气一次回路断线信号,仪器的整体显示其中电流为零值,也就是说没有电流通过;电流互感器有很大的响声发出来,在具体接触导线处可能还有火花出现。如果是由其设备所产生的问题,首先需要对互感器的保险丝进行检查,将其具体的电源来源寻求到,用备用保险丝的盒,接上各类的线,再对其电压进行测量,看是否符合实际的要求;也可用临时的设备线路进行对比操作,在临时的电气二次回路和互感器之间接上一个开关,将实际的电气二次回路中的电流通过前后情况在临时点进行对比测试。然后检查是否存在着问题。如果确实是电气二次交流回路操作引起的问题,那需要将开路的那组互感器立刻进行二次的实际侧短接工作。在具体的处理过程中,需要带上绝缘的高压手套和靴子,在确保整体安全的实际前提下,做好故障的处理工作。
④直流电路断路
在具体的电气二次回路中,如果出现了直流电路接地的情况,首先应当对直流的电路进行拆分,其次对其所有的熔断器进行检査,对可能存在问题的部件进行重点的检查,如果确实存在问题必须立刻更换,不可以继续拖延;熔断器如果可以正常的工作,那就要对其变压器进行部件的检查,所采取的力度需要和熔断器检查力度同样大;对于其中存在的问题也要进行修复。
⑤断路器跳闸
该问题也是电气二次回路故障常见问题之一,一般情况下,如果出现该类的问题,就需要对其断路器进行更换,更换后再进行通电的测试;如果更换后的测试依旧出现了跳闸现象,就要考虑把原本的断路器更换为大型的断路器装置。在整个的安装和修复过程、必须保证其整体工作的安全性。
4、电气二次回路故障检修和处理时的安全事项
对于任何的工作而言,安全都是最重要的,如果安全得不到保障,那所有的都将成为没有作用的空谈。对于电气二次回路故障而言,其修理过程涉及到了非常多各类带电的工作,具有比较高的危险性,所以相关人员在实际操作时,必须把自己实际安全摆在最重要的位置。整体来看在故障修理的过程中,最可能出现安全事故的点在于漏电以及触电两个具体的方面。漏电方面主要指的是电气二次设备因为故障而导致外部漏电的情况。大部分的电气二次回路设备都是金属外壳的制品,一且出现漏电情况,这些金属外壳将会立刻传导其中所含的电,接触就会对身体造成严重伤害,所以相关的工作人员必须注意。
其次,在实际操作过程中,也会出现触电情况,相比于上类漏电的情说,该类情况出现的可能性较低,但实际影响伤害程度则是更大。在具体工作开展之前,必须严格的穿戴各类的保护措施,在专业人士的帮助和指导下开展工作,不可粗心大意,要将整体工作的安全性摆在最重要的位置。在修理过程中,必须由具有专业资质的人来开展工作,不可随意聘请社会上的施工团队,保证整体修理工作的安全性。
电气二次回路设备是电力系统中重要的组成部分,一旦出现故障,将会对整体的运行造成很大的影响。相关工作人员应加大维修和修理力度,保证整体运行的稳定性和高效性,提高我国整体电力行业的工作效率。