VV接法,A相断线,为什么AC线电压是100V
攻城师93283
2018年02月03日 09:56:29
只看楼主

大家好,为什么A相断了后,AC还有100伏?从这两个图怎么分析AC还有100伏

大家好,为什么A相断了后,AC还有100伏?从这两个图怎么分析AC还有100伏

QQ截图20180203094900.png

免费打赏
jayee831
2018年02月03日 10:47:50
2楼

偶来抛砖引玉吧,个人观点:  因为b点接地。ac=bc-ab. bc是220v 而ab=220/1.732=127。去除误差,所以ac的电圧应约在100左右。  欢迎指正。

回复
nanjingfenyuanshi
2018年02月05日 13:40:02
3楼

学习啦。。。。。。。。。。

回复
电气非专业
2018年05月22日 08:42:58
4楼

路过。。。。。。。。。

回复
四川洪哥
2018年05月23日 17:16:11
5楼

每日签到,谢谢分享 

回复
lhsdy
2018年08月09日 14:10:47
6楼
 因为压变变比为10/0.1