PE母线与接地干线之间连接导体的选择
loyal7
loyal7 Lv.7
2018年02月01日 16:21:08
只看楼主

当变电所低压开关柜内的PE母线已经在柜内与变压器中性点连接后,其与室内接地干线之间的连接导体是否还属于保护导体,是否需要进行热稳定校验?

当变电所低压开关柜内的PE母线已经在柜内与变压器中性点连接后,其与室内接地干线之间的连接导体是否还属于保护导体,是否需要进行热稳定校验?
免费打赏
风平浪静02
2018年02月02日 09:11:22
2楼

“EP”是保护导体。但是,我们分不清其是属于接地保护还是接零保护。【当变电所低压柜内的PE与变压器中性的连接后】我可以断定它是属于“接零保护”的。主要是故障电流,通过这条PE线返回电源。“室内接地干线”看什么情况了,凡是有可能与电源直接短路的,应该进行动、热稳定校验。如果没有与电源短路可能,只是作电、磁屏蔽作用的,只要保证机械强度就可以了。