负荷开关用微机保护控制,开入的重瓦斯、超温是否会跳闸起到保护呢?
能起到保护作用,但前提是负荷开关带电动分闸的。
是的。正如2#所说必须得有电动执行机构,如果没有微机保护输出信号没执行也是白搭。
负荷开关带分励脱扣器就可以。
谢谢各位