R123冷水机组三年未开,在冷凝器通21℃冷却水的情况下冷凝压力32kpa,正常对应的饱和压力大概在-22KPa。假如机组有漏点的话,表压是否应该处于大气压附近,我认为漏点的存在时,可以吸入不凝结气体,同时当系统压力高于大气压时也可以排出部分气体。请各位大神给予解惑!
![6140233726445842387.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/69/0C/rBBhH11ICq6AXVOkAAIfkmQNAmk978.jpg)
R123冷水机组三年未开,在冷凝器通21℃冷却水的情况下冷凝压力32kpa,正常对应的饱和压力大概在-22KPa。假如机组有漏点的话,表压是否应该处于大气压附近,我认为漏点的存在时,可以吸入不凝结气体,同时当系统压力高于大气压时也可以排出部分气体。请各位大神给予解惑!
负压系统,估计是有空气,需要排气装置将气体排出。
机组不运行的情况下排气装置无法运行。去年夏天停机状态下通冷却水,打开冷凝器顶端的阀门排了一段时间,压力可以下去,但是阀门关上一段时间后压力还能上升到原来的数值。
系统内还有余压,即使存在漏点,停机状态下,大气压怎么会进得了系统内去呢?
目前的温度是冷却水和冷冻水侧都通着水,系统压力不应该处于正压状态吧
漏点比较小,空气是长期慢慢漏进系统的,冷却水和冷冻水温度低时内部负压,空气向里面泄露,水温高后系统压力升高由于内部有泄漏进去的不凝气体所以显示系统压力高于饱和压力
负压机,把制冷剂排出来充氮检漏吧