电动机控制常见误区解析,作为一个电气工程师必须要明白
卖萝莉的大叔
2018年01月23日 14:36:08
只看楼主

三相异步电机是现代工业动力的主要来源,可以说,发电厂发的电进入工厂后,大部分都被电机消耗了。三相异步电机特别是鼠笼式电动机,因为结构简单,成本低廉,维护方便,已经深入到工业生产的各个角落,它唯一的缺点就是启动电流大,启动力矩小,但是在现代电力电子技术面前,它的这个缺点已经不复存在。变频器,软启动的大量使用,更是让三相异步电机的应用更加广泛,但是在有些情况下,出于成本的考虑和工艺要求,很多不需要调速的场合特别是15KW 以下的小电机,都是使用直接启动,在使用直接启动时,却有一个很大的误区,那就是大家都喜欢用断路器而不是马达启动器。

微信图片_20180123143228.jpg

如上图所示,这是今天刚刚到客户现场处理的问题,由于几个电机是直接启动,现场人员反映,断路器经常会跳闸,特别是在启动的时候,但是断路器的选型并无问题,客户百思不得其解。今天,全部换成了马达启动器,多次试验,并没有异常。(PS:虽然用的东西太LOW ,好歹也是支持国产)

其实这个问题很简单,那就是断路器的脱扣曲线并不能完全符合电动机的特性。D型断路器虽然是为动力线路专门设计的断路器,但它考虑了动力线路上的多种用电设备,并不仅仅是电动机。所以,在极端情况下,如果用D型断路器直接启动三相异步电机,有很大概率会出现误动作。另外,电动机还需要过载,缺相等保护,而这些断路器一般是不具备的,所以,在三相异步电机直接启动回路,一定要使用马达启动器!!!

所以,出现误动作的原因如下,三相异步电机启动时电流很大,会达到额定的5~7倍,电流倍数达不到断路器脱扣条件,但是时间可能会超过断路器的脱扣时间,所以启动的时候有时会跳闸,这就是概率问题了。此外,电动机的过载能力是很强大的,往往会超过断路器的脱扣能力,正常运行时也会有误动作,这也是个概率问题。

大家有兴趣可以查查断路器和马达启动器的脱扣曲线,这些问题也会迎刃而解。不是专业研究低压的,以上只是个人现场经验的总结,不足之处,大家可以相互讨论。

易筑电气.png

hzsj0316
2018年01月23日 16:35:58
2楼

有道理!

回复
替补设计师
2018年01月23日 21:25:24
3楼

国人重来不嫌麻烦,只嫌贵。

回复
北斗01
2018年01月24日 08:45:39
4楼

是搞电气专业的吗?误人子弟!!!

回复
e_boy
2018年01月24日 16:02:33
5楼
启动不了是这个原因吗?表示怀疑


回复
langzi18520
2018年01月25日 17:49:39
6楼

我也不懂        

回复
luogang55555
2018年01月26日 11:08:07
7楼

感谢楼主的无私分享

回复

相关推荐

APP内打开