贴气压罐选择计算,请教与风冷热泵连接的水管多高?
anyilalala
anyilalala Lv.2
2008年01月17日 19:09:55
来自于中央空调
只看楼主

气压罐定压的计算考虑本次空调系统留有扩展余量,空调水系统的水容量表根据全国民用建筑设计技术措施 暖通空调动力(2003年版)的表6.7.15计算空调水系统的水容量。考虑系统主要为水-空气系统,部分全空气系统,取空调水系统的单位水容量L/m2为1.2则系统水容量Vc=(700+383+585+617)X1.8=2285X1.8=4113L=4.113M31,补水泵的选择系统定压点的最低压力为23.1+1+2=26.1(m,261kPa)

气压罐定压的计算

考虑本次空调系统留有扩展余量,空调水系统的水容量表根据全国民用建筑设计技术措施 暖通空调动力(2003年版)的表6.7.15计算空调水系统的水容量。
考虑系统主要为水-空气系统,部分全空气系统,取空调水系统的单位水容量L/m2为1.2
则系统水容量Vc=(700+383+585+617)X1.8=2285X1.8=4113L=4.113M3

1,补水泵的选择
系统定压点的最低压力为23.1+1+2=26.1(m,261kPa)
补水泵的扬程应不小于261+50=311(kPa)
补水泵的总流量应不小于 4.113X5%=0.21m3/h
选用两台0.15m3/h,扬程为311kPa的水泵,平时使用1台,初期上水或者事故补水时2台水泵同时运行。

2,气压罐的选择计算
2.1 调节容积应不小于3min补水泵流量:
Vt≥0.15X3/60=0.0075(M3)
2.2 系统最大膨胀水量
根据常用采暖、空调水系统的(Vp/ Vc)可参考下表取值:
系统类型 空调冷水 空调热水 采暖水
供/回水温度(℃) 7/12 60/50 85/60 95/70
to(℃) 35 5 5 5
膨胀量Vp/ Vc 0.0053 0.01451 0.02422 0.03066

则系统最大膨胀水量 Vp=0.01451X4.113=0.060M3
2.3 气压罐的最低和最高压力的确定
安全阀开启压力P4=600kPa(补水点处允许工作压力)
膨胀水量流到补水箱时电磁阀的开启压力P3=0.9P4=540 kPa
补水泵的启动压力P1=261kPa
补水泵的停泵压力P2=0.9P3=486 kPa
核算压力比α=(P1+100)/(P2+100)=(261+100)/(486+100)=0.62

2.4 气压罐的最小容积
Vmin=βVt/(1-α)=1.05X0.0075/(1-0.62)=0.0207M3

选择RSN600囊式立式气压罐,罐体直径600mm,高度1870mm,承压0.6Mpa。



免费打赏
luosw1980
2010年09月16日 14:49:56
2楼
看来有问题大家交流一下,还是很好的,你的问题其实在暖通空调技术措施上写得很明白的,多看看对我们技术水平的提高很有帮助。
回复
zh157471502
2010年09月28日 11:31:32
3楼
恩,挺好的
回复
wzyub
2010年10月01日 23:59:48
4楼
非常感谢,很有帮助
回复
freshsky
2012年02月06日 11:37:36
5楼
楼主没有把参数的选择依据说明。
考虑系统主要为水-空气系统,部分全空气系统,取空调水系统的单位水容量L/m2为1.2
则系统水容量Vc=(700+383+585+617)X1.8=2285X1.8=4113L=4.113M3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
为什么取1.2,×1.8?
---------------------------------
系统定压点的最低压力为23.1+1+2=26.1(m,261kPa)
---------------------------------------------------------------
为什么+1+2
-----------------------------------------------------------------
安全阀开启压力P4=600kPa(补水点处允许工作压力)
----------------------------------------------------------------------------
600kPa如何得出?
回复

相关推荐

APP内打开